Здравствуйте!
Помогите разобраться. В связи с необходимостью переноса узла связи - проводится реконструкция здания. С/проектировщику по реконструкции в ТЗ прописали предусмотреть дополнительный заземляющий контур. Пришел от них запрос: "просим указать нормируемое сопротивление контура". Каков ответ? Как определить его? От чего зависит? Что нужно читать? ПТЭЭП? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Для начала задайте вопрос "Для чего дополнительный контур". Потом попросите инструкцию по монтажу того оборудования которому этот контур вроде бы нужен. И если он действительно нужен то в инструкции к оборудованию и будет указано сколько и гораздо важнее (но почему-то вас проектировщики об этом не спросили) как он должен быть выполнен.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 17.10.2016 Пользователь №: 50271 ![]() |
Т.е. он никак не высчитывается и можно его найти только в инструкции к оборудованию?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |