Добрый день. Есть распределительный шкаф, в нем установлены реверсивные переключатели ВР-32-250А. Посоветуйте, на что заменить эти откровенно плохие переключатели, чтобы более-менее бюджетно по затратам. Благодарю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.10.2016, 12:57
Сообщение #2





Гости






Цитата(ORGANIZM® @ 17.10.2016, 12:26) *
Добрый день. Есть распределительный шкаф, в нем установлены реверсивные переключатели ВР-32-250А. Посоветуйте, на что заменить эти откровенно плохие переключатели, чтобы более-менее бюджетно по затратам. Благодарю.

Стоят лет 15, что Вас не устраивает? Как часто переключаетесь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 17.10.2016, 13:23
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(Гость сочувствующий @ 17.10.2016, 12:57) *
Стоят лет 15, что Вас не устраивает? Как часто переключаетесь?
Меня всё устраивает. Я вообще человек не капризный. Есть Заказчик и ему не нравится, что в результате нагрева пружин в ВР-32, контакт между губками и ножом становится со временем всё хуже и одна из фазных секций выгорает. Особенно этот эффект проявляется в цепях с однофазными нагрузками и, как следствие - с возможными перекосами фаз.Заказчик понимает, что сама конструкция рубильника хорошая но, рукожопая сборка и примененные материалы наделяют устройство низкой надежностью. Отсюда, видимо, решение заменить ответственные узлы на более качественные.
ПС. По существу вопроса: переключения происходят не чаще 5-10 раз в год для регулировки нагрузки дизельного генератора при отсутствии сетевого питания.

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 17.10.2016, 13:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ORGANIZM®   Подбор реверсивного переключателя нагрузки   17.10.2016, 12:26
- - Гость сочувствующий   Цитата(ORGANIZM® @ 17.10.2016, 12:26) Доб...   17.10.2016, 12:57
|- - ORGANIZM®   Цитата(Гость сочувствующий @ 17.10.2016, 12...   17.10.2016, 13:23
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ORGANIZM® @ 17.10.2016, 13:23) ......   17.10.2016, 13:51
- - Костян челябинский   Очень не бюджетно: http://www.abb.ru/product/seitp...   17.10.2016, 13:48
- - Pantryk   Чтобы так конструктивный аналог, но другого качест...   17.10.2016, 14:05
|- - ORGANIZM®   Цитата(Pantryk @ 17.10.2016, 14:05) можно...   17.10.2016, 14:42
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ORGANIZM® @ 17.10.2016, 14:42) ......   17.10.2016, 15:47
|- - ORGANIZM®   Цитата(Гость сочувствующий @ 17.10.2016, 15...   17.10.2016, 16:21
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ORGANIZM® @ 17.10.2016, 16:21) ......   17.10.2016, 19:47
- - S-cream   Эти рубильники горят, когда на губки (на болтовые ...   17.10.2016, 20:27
|- - ORGANIZM®   Цитата(S-cream @ 17.10.2016, 20:27) ...   18.10.2016, 6:55
|- - Олега   Цитата(ORGANIZM® @ 18.10.2016, 6:55) анал...   18.10.2016, 9:12
|- - ORGANIZM®   Цитата(Олега @ 18.10.2016, 9:12) курские ...   18.10.2016, 9:40
- - S-cream   ЦитатаЯ понял, что вы описали частный случай. Собс...   18.10.2016, 18:08
- - Костян Ставропольский   столкнулся с похожей проблемой на вр32-37. при под...   8.7.2017, 16:55
- - VELZEVUL   Ставьте китайский с моторным приводом. По цене впо...   9.7.2017, 14:37