Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Уменьшение сопротивления изоляции после высоковольтных испытаний

DaaN
сообщение 16.10.2016, 21:47
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



В НТД указано что кабель считается прошедшим испытания, в том числе, если не изменилась величина сопротивления изоляции после испытаний (было 1 и осталось 1).
А если изменилась, тогда что?
Смог найти только что величина сопротивления изоляции до высоковольтных испытаний и после не нормируется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость Рин_*
сообщение 17.10.2016, 8:38
Сообщение #2





Гости






Под изменением изоляции я понимаю как его резкое изменение.
Например до испытания в/в кабеля замерил изоляцию, испытал и при этом кабель испытание выдержал.
Далее при снятии остаточного заряда с кабеля разрядил его не через специальное устройство с резистором, а просто закоротив его проводником.
При таком разряде кабель может пробиться, соответственно сопротивление изоляции резко упадёт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость*DaaN*_*
сообщение 17.10.2016, 11:42
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость Рин @ 17.10.2016, 8:38) *
Под изменением изоляции я понимаю как его резкое изменение.
Например до испытания в/в кабеля замерил изоляцию, испытал и при этом кабель испытание выдержал.
Далее при снятии остаточного заряда с кабеля разрядил его не через специальное устройство с резистором, а просто закоротив его проводником.
При таком разряде кабель может пробиться, соответственно сопротивление изоляции резко упадёт.

Ну было 2,3 ГОм до испытаний, после испытаний - 1,6 ГОм. На 69% изменилось по сути. Все это в течение одной минуты замерялось, так бы значения побольше были. Линия почти 1 км.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 6:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены