Здравствуйте Уважаемые знатоки!
Помогите пожалуйста советом! Есть производственное помещение с напряжением 380В, от существующего щитка запитал все свое электрооборудование (трехфазное) и остался у меня один мощный однофазный потребитель(ТЭН, 6кВт). Подключив его к одной из фаз, я о нем благополучно забыл, до того времени, пока ко мне не прибежал сосед с жалобой на перекос фаз. Замерили напряжение между фазами и нулем - и правда, 1 фаза - 230В, 2я - 250В, 3я - 190В. Я надеялся что эта фаза просто загружена еще чем то, перекинул на другую, перекос пошел в другом направлении, следовательно перекос вызывает мой потребитель. Соседи очень недовольны, поскольку уже сгорел их двигатель (что за двигатель точно не скажу). Подскажите, как устранить данный перекос малой кровью(с минимальными затратами)? |
|
|
![]() |
16.10.2016, 10:37
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Скорее всего, по цеху идет заземляющая магистраль, где-то выше соединяющаяся с нулём. Только за много лет она заржавела или вовсе отгнила.
Так что вооружайтесь советом uvk2 - и вперёд! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
16.10.2016, 18:54
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Скорее всего, по цеху идет заземляющая магистраль, где-то выше соединяющаяся с нулём. Только за много лет она заржавела или вовсе отгнила. для времен царя Гороха это как бы и не новость....Так что вооружайтесь советом uvk2 - и вперёд! в любом случае от ТП прихдит 3Р и PEN, так что от щита нуль можно и продублировать до потребителей, а шина останется как РЕ Viktor2004, актуален ли ваш совет, с учетом отсутствия нуля? да, и есть у вас нуль, есть-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Игнат Как устранить перекос? 15.10.2016, 23:33
с2н5он 1. тэн на 380
2 замена проводки 15.10.2016, 23:55
Viktor2004 Вместо тэна 6кВт купить три по 2кВт и подключить з... 16.10.2016, 1:20
Ixtim Игнат, Чтобы 6 кВт вызывало перекос в производстве... 16.10.2016, 7:16
Игнат В том то и дело, что тэн не обычный, а специальног... 16.10.2016, 7:47
Ixtim Цитата(Игнат @ 16.10.2016, 7:47) ...Что н... 16.10.2016, 14:24
Roman D А как там с междуфазными напряжениями дело обстоит... 16.10.2016, 9:38
Viktor2004 Тогда купите на блошином рынке три мощных диода, ... 16.10.2016, 10:02
Roman D Цитата(Viktor2004 @ 16.10.2016, 10:02) Фо... 16.10.2016, 10:19
Viktor2004 Цитата(Roman D @ 16.10.2016, 12:19) Вроде... 16.10.2016, 10:27
uvk2 ЦитатаЧто нужно делать с проводкой? Смотреть сечен... 16.10.2016, 10:10
Игнат Сегодня добрался до распределительного щита и выяв... 16.10.2016, 10:21
Гость Цитата(Игнат @ 16.10.2016, 10:21) ...То ч... 16.10.2016, 17:18
Viktor2004 Цитата(Roman D @ 16.10.2016, 12:37) Скоре... 16.10.2016, 10:40
Roman D Цитата(haramamburu @ 16.10.2016, 18:54) ,... 16.10.2016, 19:33
Roman D Рано или поздно случится полная потеря контакта, и... 16.10.2016, 10:48
Viktor2004 А я кожей чувствую что просадка у него из-за того ... 16.10.2016, 10:51
Roman D Цитата(Viktor2004 @ 16.10.2016, 10:51) А ... 16.10.2016, 10:56
Viktor2004 Было бы межфазное нормально, движок у соседей не с... 16.10.2016, 12:47
ЛЕША А ТСу нет веры?
Цитата(Viktor2004 @ 16.10.201... 16.10.2016, 13:16
Viktor2004 Если однофазный, тогда пусть сосед и ищет ноль
Он ... 16.10.2016, 13:42
uvk2 Цитата...То что я считал нулем, оказывается земля... 16.10.2016, 23:14![]() ![]() ![]() |
|