Как устранить перекос? , Как устранить перекос фаз? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как устранить перекос? , Как устранить перекос фаз? |
15.10.2016, 23:33
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.10.2016 Пользователь №: 50260 |
Здравствуйте Уважаемые знатоки!
Помогите пожалуйста советом! Есть производственное помещение с напряжением 380В, от существующего щитка запитал все свое электрооборудование (трехфазное) и остался у меня один мощный однофазный потребитель(ТЭН, 6кВт). Подключив его к одной из фаз, я о нем благополучно забыл, до того времени, пока ко мне не прибежал сосед с жалобой на перекос фаз. Замерили напряжение между фазами и нулем - и правда, 1 фаза - 230В, 2я - 250В, 3я - 190В. Я надеялся что эта фаза просто загружена еще чем то, перекинул на другую, перекос пошел в другом направлении, следовательно перекос вызывает мой потребитель. Соседи очень недовольны, поскольку уже сгорел их двигатель (что за двигатель точно не скажу). Подскажите, как устранить данный перекос малой кровью(с минимальными затратами)? |
|
|
![]() |
16.10.2016, 7:47
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.10.2016 Пользователь №: 50260 |
В том то и дело, что тэн не обычный, а специального назначения, уже установлен в технологии. Извлекать его оттуда это просто Караул!
Сеть в помещении и правда древняя. Что нужно делать с проводкой? Смотреть сечение кабеля? (На тэн подведен кабель 4мм2, около 12 метров) |
|
|
16.10.2016, 14:24
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
...Что нужно делать с проводкой? Смотреть сечение кабеля? любоваться на неё оборудование то хоть застраховано? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
Игнат Как устранить перекос? 15.10.2016, 23:33
с2н5он 1. тэн на 380
2 замена проводки 15.10.2016, 23:55
Viktor2004 Вместо тэна 6кВт купить три по 2кВт и подключить з... 16.10.2016, 1:20
Ixtim Игнат, Чтобы 6 кВт вызывало перекос в производстве... 16.10.2016, 7:16
Roman D А как там с междуфазными напряжениями дело обстоит... 16.10.2016, 9:38
Viktor2004 Тогда купите на блошином рынке три мощных диода, ... 16.10.2016, 10:02
Roman D Цитата(Viktor2004 @ 16.10.2016, 10:02) Фо... 16.10.2016, 10:19
Viktor2004 Цитата(Roman D @ 16.10.2016, 12:19) Вроде... 16.10.2016, 10:27
uvk2 ЦитатаЧто нужно делать с проводкой? Смотреть сечен... 16.10.2016, 10:10
Игнат Сегодня добрался до распределительного щита и выяв... 16.10.2016, 10:21
Гость Цитата(Игнат @ 16.10.2016, 10:21) ...То ч... 16.10.2016, 17:18
Roman D Скорее всего, по цеху идет заземляющая магистраль,... 16.10.2016, 10:37
Viktor2004 Цитата(Roman D @ 16.10.2016, 12:37) Скоре... 16.10.2016, 10:40
haramamburu Цитата(Roman D @ 16.10.2016, 10:37) Скоре... 16.10.2016, 18:54
Roman D Цитата(haramamburu @ 16.10.2016, 18:54) ,... 16.10.2016, 19:33
Roman D Рано или поздно случится полная потеря контакта, и... 16.10.2016, 10:48
Viktor2004 А я кожей чувствую что просадка у него из-за того ... 16.10.2016, 10:51
Roman D Цитата(Viktor2004 @ 16.10.2016, 10:51) А ... 16.10.2016, 10:56
Viktor2004 Было бы межфазное нормально, движок у соседей не с... 16.10.2016, 12:47
ЛЕША А ТСу нет веры?
Цитата(Viktor2004 @ 16.10.201... 16.10.2016, 13:16
Viktor2004 Если однофазный, тогда пусть сосед и ищет ноль
Он ... 16.10.2016, 13:42
uvk2 Цитата...То что я считал нулем, оказывается земля... 16.10.2016, 23:14![]() ![]() ![]() |
|