Здравствуйте Уважаемые знатоки!
Помогите пожалуйста советом! Есть производственное помещение с напряжением 380В, от существующего щитка запитал все свое электрооборудование (трехфазное) и остался у меня один мощный однофазный потребитель(ТЭН, 6кВт). Подключив его к одной из фаз, я о нем благополучно забыл, до того времени, пока ко мне не прибежал сосед с жалобой на перекос фаз. Замерили напряжение между фазами и нулем - и правда, 1 фаза - 230В, 2я - 250В, 3я - 190В. Я надеялся что эта фаза просто загружена еще чем то, перекинул на другую, перекос пошел в другом направлении, следовательно перекос вызывает мой потребитель. Соседи очень недовольны, поскольку уже сгорел их двигатель (что за двигатель точно не скажу). Подскажите, как устранить данный перекос малой кровью(с минимальными затратами)? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Рано или поздно случится полная потеря контакта, и при коротком замыкании на землю никому мало не покажется.