Как устранить перекос? , Как устранить перекос фаз?

Игнат
сообщение 15.10.2016, 23:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 15.10.2016
Пользователь №: 50260



Здравствуйте Уважаемые знатоки!
Помогите пожалуйста советом!
Есть производственное помещение с напряжением 380В, от существующего щитка запитал все свое электрооборудование (трехфазное) и остался у меня один мощный однофазный потребитель(ТЭН, 6кВт). Подключив его к одной из фаз, я о нем благополучно забыл, до того времени, пока ко мне не прибежал сосед с жалобой на перекос фаз. Замерили напряжение между фазами и нулем - и правда, 1 фаза - 230В, 2я - 250В, 3я - 190В.
Я надеялся что эта фаза просто загружена еще чем то, перекинул на другую, перекос пошел в другом направлении, следовательно перекос вызывает мой потребитель. Соседи очень недовольны, поскольку уже сгорел их двигатель (что за двигатель точно не скажу).
Подскажите, как устранить данный перекос малой кровью(с минимальными затратами)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Viktor2004
сообщение 16.10.2016, 10:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Тогда купите на блошином рынке три мощных диода, например В2-200
Аноды каждого подключите на каждую фазу, а катоды в одну точку.
Замерьте постоянное напряжение между нейтралью и этой точкой.
Формулу выходного напряжения не помню. Лучше измерить. Если будут много, один диод можно убрать. По крайней мере уже на две фазы распределится нагрузка.
Можно снизить напряжение подключив последовательно какой-нибудь балласт
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Viktor2004 - 16.10.2016, 10:04


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.10.2016, 10:19
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11175
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Viktor2004 @ 16.10.2016, 10:02) *
Формулу выходного напряжения не помню. Лучше измерить.

Вроде *1,17, то есть 270 примерно.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Игнат   Как устранить перекос?   15.10.2016, 23:33
- - с2н5он   1. тэн на 380 2 замена проводки   15.10.2016, 23:55
- - Viktor2004   Вместо тэна 6кВт купить три по 2кВт и подключить з...   16.10.2016, 1:20
- - Ixtim   Игнат, Чтобы 6 кВт вызывало перекос в производстве...   16.10.2016, 7:16
- - Игнат   В том то и дело, что тэн не обычный, а специальног...   16.10.2016, 7:47
|- - Ixtim   Цитата(Игнат @ 16.10.2016, 7:47) ...Что н...   16.10.2016, 14:24
- - Roman D   А как там с междуфазными напряжениями дело обстоит...   16.10.2016, 9:38
- - Viktor2004   Тогда купите на блошином рынке три мощных диода, ...   16.10.2016, 10:02
|- - Roman D   Цитата(Viktor2004 @ 16.10.2016, 10:02) Фо...   16.10.2016, 10:19
|- - Viktor2004   Цитата(Roman D @ 16.10.2016, 12:19) Вроде...   16.10.2016, 10:27
- - uvk2   ЦитатаЧто нужно делать с проводкой? Смотреть сечен...   16.10.2016, 10:10
- - Игнат   Сегодня добрался до распределительного щита и выяв...   16.10.2016, 10:21
|- - Гость   Цитата(Игнат @ 16.10.2016, 10:21) ...То ч...   16.10.2016, 17:18
- - Roman D   Скорее всего, по цеху идет заземляющая магистраль,...   16.10.2016, 10:37
|- - Viktor2004   Цитата(Roman D @ 16.10.2016, 12:37) Скоре...   16.10.2016, 10:40
|- - haramamburu   Цитата(Roman D @ 16.10.2016, 10:37) Скоре...   16.10.2016, 18:54
|- - Roman D   Цитата(haramamburu @ 16.10.2016, 18:54) ,...   16.10.2016, 19:33
- - Roman D   Рано или поздно случится полная потеря контакта, и...   16.10.2016, 10:48
- - Viktor2004   А я кожей чувствую что просадка у него из-за того ...   16.10.2016, 10:51
|- - Roman D   Цитата(Viktor2004 @ 16.10.2016, 10:51) А ...   16.10.2016, 10:56
- - Viktor2004   Было бы межфазное нормально, движок у соседей не с...   16.10.2016, 12:47
|- - ЛЕША   А ТСу нет веры? Цитата(Viktor2004 @ 16.10.201...   16.10.2016, 13:16
- - Viktor2004   Если однофазный, тогда пусть сосед и ищет ноль Он ...   16.10.2016, 13:42
- - uvk2   Цитата...То что я считал нулем, оказывается земля...   16.10.2016, 23:14