![]() Граница эксплуатационной ответственности между СО и Управляющей компанией |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Граница эксплуатационной ответственности между СО и Управляющей компанией |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 5.10.2016 Пользователь №: 50173 ![]() |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! По закону граница делится так - до общедомового прибора учета это ответственность СО, после - УК. ТТ прибора учета подключены до кабельных наконечников вводного кабеля! Вопрос в следующем - как прописать в акте разграничения эксплуатационной ответственности границу??? Это будут все же кабельные наконечники вводного кабеля??? или это будет - место подключения ТТ общедомового прибора учета?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
ТТ относятся к УЗЛУ учета. Узел учета - собственность собственников МЖД.
А эксплуатационная граница, согласно ЖК, проходит по границе дома. По фундаменту. Не может СО отвечать за то, что происходит у вас в ВРУ. Это я говорю как энергетик ТСО и одновременно энергетик УК. А в актах (не применительно к УК и МЖД) Так и пишут - граница на болтах, узел учета (подробно расписываются все ПУ и ТТ) в собственности того-то того-то. Может быть и так, что ТТ у потребителя, а ТН у СО на балансе. Ну, это не ваша ситуация. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |