незащищенные изолированные провода |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
незащищенные изолированные провода |
17.1.2008, 14:26
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 8.8.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 9160 |
Доброго дня уважаемые.
Хоть и считаю себя не совсем чайником, но вопрос который я задаю, вопрос чайника. Пришёл инспектор с ростеха, естественно предписание выдал в котором есть пункт о проводах которые лежать на полу (переноска для компьютера в двойной изоляции). Можно ли считать провод в двойной изоляции незащищённой электропроводкой? Спаибо. -------------------- Владимир.
|
|
|
![]() |
24.1.2008, 19:43
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.1.2008 Пользователь №: 10295 |
Совет с Вашего позволения, не заморачивайтесь с этими провисами и удлинителями, если в проходах ничего не висит конечно,устраняйте серьезные замечания, за эту ерунду никто не вспомнит, а вспомнит скажите будешь придираться накатаю телегу руководителю, со ссылкой на ПУЭ конечно, они последнее время тоже побаиваться стали, скандал им не нужен. Всё равно если это была плановая проверка, Акта что "...всё олл райт Христофор Бонифатьевич" вы не дождётесь.Не сцы короче!
|
|
|
funt незащищенные изолированные провода 17.1.2008, 14:26
Олега Переноску для компа вряд ли можно отнести к электр... 17.1.2008, 16:42
funt Цитата(Олега @ 17.1.2008, 18:42) Переноск... 17.1.2008, 16:47
savelij Цитата(funt @ 17.1.2008, 15:47) Цитата: ... 17.1.2008, 17:01
Евгений Ошибочно отнес шнур удлиннителя к незащищенным отк... 17.1.2008, 18:03
Олега Проводники с одним изолирующим слоем – есть незащи... 17.1.2008, 18:42
funt Цитата(Олега @ 17.1.2008, 20:42) В бытовы... 18.1.2008, 8:50
AlexPetrov Цитатаэти шнуры между стенкой и столом, а расстоян... 18.1.2008, 9:31
funt А как вам нравиться пункт предписания "питающ... 18.1.2008, 9:39
Victor195002 Добрый день.
Судя по Вашему последнему посту, вопр... 18.1.2008, 10:56
funt Доброго дня Виктор!
Был бы офис хотя бы на пар... 18.1.2008, 11:29
NickEl Цитата(Victor195002)постоянно с тех пор для этих ц... 18.1.2008, 11:30
Victor195002 Добрый день.
Цитата(NickEl @ 18.1.2008, 11... 18.1.2008, 12:30
Олега НЕ создавайте прецедент. Приучим - будем "кор... 18.1.2008, 12:33
funt Цитата(Олега @ 18.1.2008, 14:33) НЕ созда... 18.1.2008, 15:37
NickEl Цитата(Victor195002)ссылка на вариант с фасонными ... 18.1.2008, 15:41
Victor195002 Добрый вечер.
1. Цитата(NickEl @ 18.1.2008, 1... 19.1.2008, 2:01
Вова Майский В дикие 90е годы мы с женой решили открыть свой не... 18.1.2008, 22:44
Гость_Сергей_* Преврати времянку (удлиннитель) в постоянку (упряч... 20.1.2008, 23:58
boss funt ! как я понял у вас большое хозяйство; м.... 21.1.2008, 8:39
funt Цитата(boss @ 21.1.2008, 10:39) funt ... 21.1.2008, 12:21
Олега "Преврати времянку (удлиннитель) в постоянку ... 21.1.2008, 10:30
Евгений Цитата(Олега @ 21.1.2008, 10:30) Не запих... 21.1.2008, 11:35
gomed12 Наверное, должна быть инструкция по пользованию уд... 21.1.2008, 12:33
Victor195002 Добрый вечер.
1. В свое время выходила серия книг ... 21.1.2008, 20:31
funt Доброго дня!
Тоеть как я понял, практичеки все... 22.1.2008, 7:34
Олега Цитата(funt @ 22.1.2008, 7:34) Доброго дн... 22.1.2008, 10:27
Ринат К. Проводники эл.тока должны иметь механич. защиту, и... 22.1.2008, 9:13
Евгений Говорю без приколов: лично мое мнение, которое я г... 22.1.2008, 9:13
Victor195002 Добрый день.
Мне кажется, что это один из тех случ... 22.1.2008, 11:18
funt Цитата(Victor195002 @ 22.1.2008, 13:18) Д... 22.1.2008, 13:35
Victor195002 Добрый день.
Ну, с чего Вы взяли, что пилот необхо... 22.1.2008, 14:41
funt Цитата(Victor195002 @ 22.1.2008, 16:41) Д... 22.1.2008, 14:48
Victor195002 Добрый день.
Ну, как говорится, наше дело- предлож... 22.1.2008, 14:52
funt А в общем и целом, всем спасибо за участие!... 22.1.2008, 14:52
gomed12 2.1.50 ПУЭ касается, по-моему, для несъемных кабе... 22.1.2008, 17:21
Олега Вот про "несъемные" ни слова - "шну... 23.1.2008, 11:16
Victor195002 Добрый день.
1. Ввиду того, что в учреждениях здра... 23.1.2008, 12:02
Олега "Пилоты" для компьютеров минздрава получ... 23.1.2008, 15:52
Евгений Да в том минздравовском указании скорее всего имел... 23.1.2008, 19:10
Олега А нельзя ли использовать вместо удлинителей исключ... 23.1.2008, 19:42
funt Цитата(Олега @ 23.1.2008, 21:42) А нельзя... 24.1.2008, 16:27
Олега "имеет притензии, практически ко всем приёмни... 24.1.2008, 17:29
Евгений Напиши конечно. Будешь с ним разговаривать учитыва... 24.1.2008, 17:31
Евгений Ссориться с инспектором Ростехнадзора, что ссать в... 24.1.2008, 20:49
Д1111111111 [quote name='Евгений' date='24.1.2008,... 25.1.2008, 13:29
funt Цитата(Д1111111111 @ 25.1.2008, 15:29) У ... 25.1.2008, 15:55
Олега "У него мед учреждение, что он (инспектор) сд... 25.1.2008, 15:49
funt А теперь о разговоре с инспектором:
Договорились м... 25.1.2008, 16:01
Д1111111111 [quote name='funt' date='25.1.2008, 15... 25.1.2008, 16:53
funt Цитата(Д1111111111 @ 25.1.2008, 18:53) А ... 26.1.2008, 9:50
AlexPetrov Дык неделю назад это ж предлагал. Скотч, конечно, ... 25.1.2008, 16:45
Олега А начиналось все как в страшилке:
"Питающий к... 25.1.2008, 20:28
funt Цитата(Олега @ 25.1.2008, 22:28) А начина... 26.1.2008, 9:40
savelij ЦитатаСколько лет инспекторке то?В Оренбург. На уб... 25.1.2008, 21:54![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2026, 6:15 |
|
|
|
|