Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.7.2016 Пользователь №: 49563 ![]() |
Доброго времени суток друзья, поделитесь опытом. У нас есть лаборатория КАЭЛ-5 харьковского завода - работает без проблем, но бывают случаи, когда ты определил расстояние по рефлектометру, "спаял" две жилы для поиска генератором, но вот беда, "скрутку" жил не слышно, акустику тоже. У нас максимальный дожигающий ток 35 ампер. В общем обратились к знакомым в электросети. Приехала лаборатория прожгла дырку или отожгла кабель и акустикой отыскала место без проблем. Вопрос - что можно использовать в качестве мощного дожига изоляции может какую сварку, если есть наработки поделитесь пожалуйста буду благодарен.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Добрый день! Ищу коэффициенты укорочения на четырёхжильные кабели с ПВХ: АВВГ-50 мм2, 70 мм2, плюс они же с бронёй. У кого есть, поделитесь, пожалуйста.
Прикрепляю, то что у меня есть, может пригодиться. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Прикрепляю, то что у меня есть, может пригодиться. Спасибо. Пригодится. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
А мне дайте что-нибудь. ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Мы только только подходим к этому, возможно я еще буду на форуме спрашивать. Мы купили МПУ "Феникс" (прожигающее устройство). Рефлектометр "Рейс 105М". Пока только экспериментально пробовал Рейс. Нашел где то коэффиц. укорочения на КГ 2х2,5, а потом сам замерил по конкретной длине, но по чему то не сраслось. Купили так же КП-500. Поэтому я вам пока не помогу. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Я не давно приехал из командировки, мой руководитель пробовал его без меня, говорит жгет офигенно, даже линолиум в лаборатории подпалил, говорит не ожидал такого эффекта. А я вплотную займусь им чуть попозже, сейчас пока некогда. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
даже линолиум в лаборатории подпалил, говорит не ожидал такого эффекта Ага, в лаборатории они все офигенно работают, а как на трассу поедешь... ![]() ![]() Пробовал когда-то Иглу, повреждение - заплывающий пробой в муфте. 15 минут работы, перегрев, отключение встроенной защитой, охлаждение. Пока установка охлаждается пробой заплывает и далее всё повторяется по кругу. В итоге пришлось искать место по Р5-10. Нашли всё-таки. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |