Чувствую себя еще тем "чайником" но тем не менее спрошу: Выбирается сечение по длительному току, а как оно зависит от длины проводника? Для этого нужно считать потери напряжения? Подскажите плиз.. =)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 24.1.2008, 14:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18471
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Для выбора по длительному току нужен только длительный ток.
По моим представлениям при определении падения в % для трехфазного переменного тока в линии 0,4 кВ значения кэфф. 21,9 (Al), 13,1 (Cu).
100/y/380/380 y-проводимость 31,7 и 53 соответственно
В вольтах - 83,0 (Al), 49,6 (Сu).