Зависимость сечения от длины?? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Зависимость сечения от длины?? |
24.1.2008, 13:44
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 10.1.2008 Из: SPb Пользователь №: 10205 |
Чувствую себя еще тем "чайником" но тем не менее спрошу: Выбирается сечение по длительному току, а как оно зависит от длины проводника? Для этого нужно считать потери напряжения? Подскажите плиз.. =)
|
|
|
![]() |
24.1.2008, 14:09
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18471 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Для выбора по длительному току нужен только длительный ток.
По моим представлениям при определении падения в % для трехфазного переменного тока в линии 0,4 кВ значения кэфф. 21,9 (Al), 13,1 (Cu). 100/y/380/380 y-проводимость 31,7 и 53 соответственно В вольтах - 83,0 (Al), 49,6 (Сu). |
|
|
Katbert Зависимость сечения от длины?? 24.1.2008, 13:44
Д1111111111 Цитата(Katbert @ 24.1.2008, 12:44) Чувств... 24.1.2008, 14:03
Katbert Ну посчитали мы потери напряжения, получили наприм... 24.1.2008, 14:28
great_lee Цитата(Katbert @ 24.1.2008, 14:28) Ну пос... 25.1.2008, 12:53
CTALKEP Допустимые посмотри в ПУЭ, требований там много по... 24.1.2008, 20:42
Katbert Получается что потери у потребителя не должны прев... 25.1.2008, 11:18
Anatoli Найди ГОСТ 13109-97 там всё написано. 26.1.2008, 2:44![]() ![]() |
|