![]() Эксперимент , Пробой изоляции ВВГнг 3х1,5 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Эксперимент , Пробой изоляции ВВГнг 3х1,5 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Привет всем. Сейчас провел такой эксперимент: Пробил изоляцию кабеля ВВГнг 3х1,5 постоянным напряжением при помощи СКАТ-70 в лабораторных условиях. Длина кабеля 0,5 м.
Вопрос: Как вы думаете какое напряжение выдержал данный кабель, и при каком напряжении произошел пробой? Делайте ставки уважаемые коллеги ![]() Ответ напишу завтра. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Пробой изоляции произошел на 60 кВ.
Напряжение я поднимал ступенчато и наблюдал: 5кВ (20 сек) 10 кВ (10 сек) 15 кВ (20 сек) 20 кВ (12 сек) 25 кВ (10 сек) 35 кВ (50 сек) 50 кВ (50 сек) 60 кВ (37 секунд) далее произошел пробой. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |