Расчёт падения напряжения в КЛ 10 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчёт падения напряжения в КЛ 10 кВ |
22.1.2008, 20:55
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.1.2008 Пользователь №: 10295 |
Ув. коллеги помогите рассчитать хотя-бы примерно падение напряжения в КЛ - 10 кв. Предлагают точку подключения предприятия в 7 км от объекта, запрашиваем 7000 кВт, трансформаторы на ПС 110\10, 16 МВА, загружены на 50 %,надо доказать на бумаге руководителю что это далеко.
|
|
|
![]() |
23.1.2008, 17:57
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.1.2008 Пользователь №: 10295 |
А у меня получилось 7%
Xл=0,06 Rл=0,08 Sin fi=0,53 Cos fi=0,85 Iрасч=272 А где ошибка? |
|
|
23.1.2008, 23:03
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 |
А у меня получилось 7% Xл=0,06 Rл=0,08 Sin fi=0,53 Cos fi=0,85 Iрасч=272 А где ошибка? Для кабеля типа АСБ 3х240-10 : r=0.13 Ом/км, х=0,075 Ом/км, я брал Cos fi=0,9 и Sin fi=0,436, I=450 A Соответственно для 7 км Xл=0,075*7=0,525 Ом, Rл=0,13*7=0,91 Ом Отсюда потери напряжения в одном кабеле составит 816 В или 8,16%. Для двух параллельных кабелей будет в 2 раза меньше, т.е. 4,0% |
|
|
Д1111111111 Расчёт падения напряжения в КЛ 10 кВ 22.1.2008, 20:55
mak Ну, для 10 кВ это не так далеко. При двух кабелях ... 23.1.2008, 0:30
Д1111111111 [quote name='mak' date='22.1.2008, 23:... 23.1.2008, 12:02
Anatoli Цитата(Д1111111111 @ 23.1.2008, 11:02) Те... 23.1.2008, 20:29
Bzzzzzz Цитата(Д1111111111 @ 23.1.2008, 12:02) Сп... 1.2.2008, 16:25
Д1111111111 Цитата(mak @ 23.1.2008, 22:03) Для кабеля... 24.1.2008, 13:37
Д1111111111 [quote name='Anatoli' date='23.1.2008,... 24.1.2008, 12:27
mak I=7000/(1.73*10*0.9)=450 A 24.1.2008, 14:59
CTALKEP 7км кабеля в земле.... оригинально. Таджики употею... 25.1.2008, 20:47
mak Цитата(CTALKEP @ 25.1.2008, 20:47) 7км ка... 25.1.2008, 23:10
Д1111111111 Цитата(CTALKEP @ 25.1.2008, 19:47) 7км ка... 28.1.2008, 16:22
Anatoli Дешевле построить свою ПС 110/10 26.1.2008, 2:20
Anatoli Дак и стройте совмесно, поближе к Вам, ваших 10 МВ... 29.1.2008, 4:01
mak Цитата(Anatoli @ 29.1.2008, 4:01) У нас в... 29.1.2008, 9:28
Д1111111111 Цитата(Anatoli @ 29.1.2008, 3:01) Дак и с... 29.1.2008, 13:35
Dennis 1. Мощность ПС 16 мВа, Вам необходимо 7 мВа, при т... 20.5.2008, 15:56
mak Цитата(Dennis @ 20.5.2008, 16:56) 1. Мощн... 20.5.2008, 16:17
Dennis Цитата(mak @ 20.5.2008, 17:17) Судя по пе... 21.5.2008, 14:52![]() ![]() ![]() |
|