Оформление испытаний (техотчет) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Оформление испытаний (техотчет) |
26.9.2016, 13:23
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Здравствуйте, коллеги!
Есть комплекс зданий ( 1...2 этажа каждое) на одной территории, один собственник, один адрес. Подключены все к одному ТП по 0,4кВ. Можно ли по каждому зданию выпустить свой протокол (изоляция, заземление, метал.связь, петля ф-0) и объединить их в один тех.отчет, указав перечне протоколов по каждому зданию, и сделать одну дефектную ведомость? Или нужно по каждому зданию делать свой технический отчет? -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
![]() |
27.9.2016, 15:45
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Не критично.
Можно и просто год поставить, а можно и "работы проведены с.... по.... 2016г. У нас иногда бухгалтерия Заказчика требует, что бы даты в протоколах совпадали с периодом проведения работ, указанном в Договоре. А некоторым - по фиг.... Сообщение отредактировал ЛЕША - 27.9.2016, 15:47 |
|
|
Джин Оформление испытаний (техотчет) 26.9.2016, 13:23
ЛЕША Запретов нет. Хоть так, хоть эдак.
Я делаю отдель... 26.9.2016, 16:39
Гость Отталкивайтесь от того сколько у Вас заданий или з... 27.9.2016, 7:24
Джин Спасибо. Еще вопрос. На все работы планируются три... 27.9.2016, 14:35
Джин Спасибо! 5.10.2016, 12:49![]() ![]() ![]() |
|