Ув. коллеги помогите рассчитать хотя-бы примерно падение напряжения в КЛ - 10 кв. Предлагают точку подключения предприятия в 7 км от объекта, запрашиваем 7000 кВт, трансформаторы на ПС 110\10, 16 МВА, загружены на 50 %,надо доказать на бумаге руководителю что это далеко.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
Ну, для 10 кВ это не так далеко. При двух кабелях 240 мм2 потери будут около 4 %. На каждую секцию шин положите по 2х240 мм2 и будет вам свет! Только проверить надо будет на термическую устойчивость КЛ к токам КЗ.
ПотеряU=1,73*I*(Xл*Sin fi + Rл*Cos fi) . где Xл и Rл -индуктивное и активное сопротивления линии |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.1.2008 Пользователь №: 10295 ![]() |
[quote name='mak' date='22.1.2008, 23:30' post='44125']
Ну, для 10 кВ это не так далеко. При двух кабелях 240 мм2 потери будут около 4 %. На каждую секцию шин положите по 2х240 мм2 и будет вам свет! Только проверить надо будет на термическую устойчивость КЛ к токам КЗ. ПотеряU=1,73*I*(Xл*Sin fi + Rл*Cos fi) . где Xл и Rл -индуктивное и активное сопротивления линии Спасибо за формулу, добавте к этому отклонение напряжения плюс минус 5% получится 9%, вкладывать такие деньги чтобы работать на грани возможного, без перспективы развития, не пойдёт.........Тем более что есть альтернативные точки подключения и ближе в 2 раза.Спасибо ещё раз |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |