Доброго дня уважаемые.
Хоть и считаю себя не совсем чайником, но вопрос который я задаю, вопрос чайника. Пришёл инспектор с ростеха, естественно предписание выдал в котором есть пункт о проводах которые лежать на полу (переноска для компьютера в двойной изоляции). Можно ли считать провод в двойной изоляции незащищённой электропроводкой? Спаибо. -------------------- Владимир.
|
|
|
![]() |
23.1.2008, 11:16
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18454 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вот про "несъемные" ни слова - "шнуры и гибкие кабели с медными жилами, специально предназначенные для этой цели, с учетом возможных механических воздействий". Если шнур из комка торчит на 1,2м, и есть проход между стеной и столом, топчи его кто хочет?
Разговор начался с удлинителей, расположенных в зоне, где утаптывание их невозможно. Стало быть "возможные механическиех воздействия" учтены. Боксики-столбики безусловно хороши, но когда стол расположен у стены, это излишество. Да и смонтированные колонны с коробами - это случаем не стационарная проводка, перемещаемая с использованием инструмента и нанесенная на плане? При перемещении проект переделывать не надо? Следы перемонтажа на дорогом напольном покрытии опять же. Пилоты, к слову, ставят не только из-за необходимости удлинения. Интересно, после столбика мы их снова в короба распихаем, чтоб под ногами не путались? Особо красиво видимо выглядят 1-5 шнуров-удлинителей воткнутых в блок розеток, и тут же заныривающих в каб.каналы. Есть еще ГОСТик 7399-97. Про шнурки "предназначенные для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети". Например для ШВД четко прописано "Для декоративных осветительных гирлянд, для неподвижного защищенного монтажа внутри приборов (установок)". И значит надо "коробчить".Бесспорно. Для ПВС, ПВСП Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных ШВВП, ШВЛ Для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, и для изготовления шнуров удлинительных В каталогах со шнурками встречается изречение: Назначение: для бытовых щеток, полотеров, пылесосов, напольных отопительных приборов, бойлеров, удлинителей-разветвителей и других подобных машин и проборов, если шнур подвергается действию влаги в условиях легких механических воздействий; изготавливается двух и трех жильными. Если шнур удлинительный расчитан на условия применения по току, механике, является НГ, можно смело применять по "предназначению". |
|
|
funt незащищенные изолированные провода 17.1.2008, 14:26
Олега Переноску для компа вряд ли можно отнести к электр... 17.1.2008, 16:42
funt Цитата(Олега @ 17.1.2008, 18:42) Переноск... 17.1.2008, 16:47
savelij Цитата(funt @ 17.1.2008, 15:47) Цитата: ... 17.1.2008, 17:01
Евгений Ошибочно отнес шнур удлиннителя к незащищенным отк... 17.1.2008, 18:03
Олега Проводники с одним изолирующим слоем – есть незащи... 17.1.2008, 18:42
funt Цитата(Олега @ 17.1.2008, 20:42) В бытовы... 18.1.2008, 8:50
AlexPetrov Цитатаэти шнуры между стенкой и столом, а расстоян... 18.1.2008, 9:31
funt А как вам нравиться пункт предписания "питающ... 18.1.2008, 9:39
Victor195002 Добрый день.
Судя по Вашему последнему посту, вопр... 18.1.2008, 10:56
funt Доброго дня Виктор!
Был бы офис хотя бы на пар... 18.1.2008, 11:29
NickEl Цитата(Victor195002)постоянно с тех пор для этих ц... 18.1.2008, 11:30
Victor195002 Добрый день.
Цитата(NickEl @ 18.1.2008, 11... 18.1.2008, 12:30
Олега НЕ создавайте прецедент. Приучим - будем "кор... 18.1.2008, 12:33
funt Цитата(Олега @ 18.1.2008, 14:33) НЕ созда... 18.1.2008, 15:37
NickEl Цитата(Victor195002)ссылка на вариант с фасонными ... 18.1.2008, 15:41
Victor195002 Добрый вечер.
1. Цитата(NickEl @ 18.1.2008, 1... 19.1.2008, 2:01
Вова Майский В дикие 90е годы мы с женой решили открыть свой не... 18.1.2008, 22:44
Гость_Сергей_* Преврати времянку (удлиннитель) в постоянку (упряч... 20.1.2008, 23:58
boss funt ! как я понял у вас большое хозяйство; м.... 21.1.2008, 8:39
funt Цитата(boss @ 21.1.2008, 10:39) funt ... 21.1.2008, 12:21
Олега "Преврати времянку (удлиннитель) в постоянку ... 21.1.2008, 10:30
Евгений Цитата(Олега @ 21.1.2008, 10:30) Не запих... 21.1.2008, 11:35
gomed12 Наверное, должна быть инструкция по пользованию уд... 21.1.2008, 12:33
Victor195002 Добрый вечер.
1. В свое время выходила серия книг ... 21.1.2008, 20:31
funt Доброго дня!
Тоеть как я понял, практичеки все... 22.1.2008, 7:34
Олега Цитата(funt @ 22.1.2008, 7:34) Доброго дн... 22.1.2008, 10:27
Ринат К. Проводники эл.тока должны иметь механич. защиту, и... 22.1.2008, 9:13
Евгений Говорю без приколов: лично мое мнение, которое я г... 22.1.2008, 9:13
Victor195002 Добрый день.
Мне кажется, что это один из тех случ... 22.1.2008, 11:18
funt Цитата(Victor195002 @ 22.1.2008, 13:18) Д... 22.1.2008, 13:35
Victor195002 Добрый день.
Ну, с чего Вы взяли, что пилот необхо... 22.1.2008, 14:41
funt Цитата(Victor195002 @ 22.1.2008, 16:41) Д... 22.1.2008, 14:48
Victor195002 Добрый день.
Ну, как говорится, наше дело- предлож... 22.1.2008, 14:52
funt А в общем и целом, всем спасибо за участие!... 22.1.2008, 14:52
gomed12 2.1.50 ПУЭ касается, по-моему, для несъемных кабе... 22.1.2008, 17:21
Victor195002 Добрый день.
1. Ввиду того, что в учреждениях здра... 23.1.2008, 12:02
Олега "Пилоты" для компьютеров минздрава получ... 23.1.2008, 15:52
Евгений Да в том минздравовском указании скорее всего имел... 23.1.2008, 19:10
Олега А нельзя ли использовать вместо удлинителей исключ... 23.1.2008, 19:42
funt Цитата(Олега @ 23.1.2008, 21:42) А нельзя... 24.1.2008, 16:27
Олега "имеет притензии, практически ко всем приёмни... 24.1.2008, 17:29
Евгений Напиши конечно. Будешь с ним разговаривать учитыва... 24.1.2008, 17:31
Д1111111111 Совет с Вашего позволения, не заморачивайтесь с эт... 24.1.2008, 19:43
Евгений Ссориться с инспектором Ростехнадзора, что ссать в... 24.1.2008, 20:49
Д1111111111 [quote name='Евгений' date='24.1.2008,... 25.1.2008, 13:29
funt Цитата(Д1111111111 @ 25.1.2008, 15:29) У ... 25.1.2008, 15:55
Олега "У него мед учреждение, что он (инспектор) сд... 25.1.2008, 15:49
funt А теперь о разговоре с инспектором:
Договорились м... 25.1.2008, 16:01
Д1111111111 [quote name='funt' date='25.1.2008, 15... 25.1.2008, 16:53
funt Цитата(Д1111111111 @ 25.1.2008, 18:53) А ... 26.1.2008, 9:50
AlexPetrov Дык неделю назад это ж предлагал. Скотч, конечно, ... 25.1.2008, 16:45
Олега А начиналось все как в страшилке:
"Питающий к... 25.1.2008, 20:28
funt Цитата(Олега @ 25.1.2008, 22:28) А начина... 26.1.2008, 9:40
savelij ЦитатаСколько лет инспекторке то?В Оренбург. На уб... 25.1.2008, 21:54![]() ![]() |
|