Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Зачем тогда УЗО

Берт87
сообщение 22.9.2016, 15:04
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 16.11.2015
Пользователь №: 47269



Система TN-C-S в щите узо не ставим, только автоматы. При попадание фазного провода на корпус произойдёт КЗ(фаза+земля) и автомат выключит цепь. Зачем тогда нужно узо.
Отключает конечно не на утечку, но это уже не важно.Какая разница главное выключить неисправный участок цепи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 22.9.2016, 18:02
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11204
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Я говорю, что УЗО не защищает от поражения электрическим током при прямом или косвенном прикосновении к токоведущим частям, находящимся под напряжением.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 22.9.2016, 18:23
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Roman D @ 22.9.2016, 18:02) *
Я говорю, что УЗО не защищает от поражения электрическим током при прямом или косвенном прикосновении к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

Не однозначно.
ПУЭ 1.7.50.
Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.9.2016, 19:19
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11204
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Nail @ 22.9.2016, 18:23) *
Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.

Поясню тему.
Недавно заскакивает на форум гость, и заявляет (не сохраняя стиля) что дерьмо все эти ваши узо, что вот типа жену ...ударило от холодильника (с лёгкими последствиями с мочевым пузырём), я не поверил-меня тоже, аналогичными последствиями (ну, неважно), а узо это грёбаное и отключаться не подумало.
Смысл в том, что супруги огребли тока менее тока срабатывания УЗО, но более длительного тока расслабления сфинктеров.
Понятное дело: пробой изоляции на незаземлённый корпус. Если ток превысит неотпускающий (индивидуальный для каждого), то трястись клиенту до полной потери проводимости.

Так что УЗО годится, как и сказано в ПУЭ, только при полном соблюдении требований.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 22.9.2016, 19:35
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Roman D @ 22.9.2016, 19:19) *
1) Смысл в том, что супруги огребли тока менее тока срабатывания УЗО,

2) Так что УЗО годится, как и сказано в ПУЭ, только при полном соблюдении требований.

1) Роман, да скорее всего так и есть.
2) Но здесь опять не однозначно, вот к примеру:
СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности.



--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.9.2016, 20:00
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11204
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Nail @ 22.9.2016, 18:35) *
А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности.

Вот.
Мы вернулись обратно.
Ни хрена они не являются эффективным средством.
Эффект заключается в массовой покупке пантентованных icon_biggrin.gif средств защиты, которые реально ни хрена не работают как написано в рекламе.

Сообщение отредактировал Roman D - 22.9.2016, 20:06


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.9.2016, 21:45
Сообщение #7





Гости






Цитата(Roman D @ 22.9.2016, 20:00) *
...
Ни хрена они не являются эффективным средством.
...

Вот с этим позволю себе не согласиться с Вашим мнением (впрочем это субъективно). Одно дело испытать удар током в течении 0,5 сек. и другое - испытать неотпускающее действие тока в течении, хотя бы секунды.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Берт87   Зачем тогда УЗО   22.9.2016, 15:04
- - haramamburu   Берт87, перетертый шнур, палец в розетку... тоже А...   22.9.2016, 15:11
|- - Гость   Цитата(haramamburu @ 22.9.2016, 15:11) Бе...   22.9.2016, 15:35
- - Roman D   Насчет пальца в розетку - и врагу не пожелаешь. У ...   22.9.2016, 15:21
|- - Nail   Цитата(Roman D @ 22.9.2016, 15:21) Насчет...   22.9.2016, 17:32
|- - wer.Nick   Цитата(Roman D @ 22.9.2016, 15:21) Насчет...   23.9.2016, 11:03
- - Roman D   Я говорю, что УЗО не защищает от поражения электри...   22.9.2016, 18:02
|- - Nail   Цитата(Roman D @ 22.9.2016, 18:02) Я гово...   22.9.2016, 18:23
|- - Roman D   Цитата(Nail @ 22.9.2016, 18:23) Для допол...   22.9.2016, 19:19
|- - haramamburu   Цитата(Roman D @ 22.9.2016, 20:19) Так чт...   22.9.2016, 19:26
|- - Nail   Цитата(Roman D @ 22.9.2016, 19:19) 1) Смы...   22.9.2016, 19:35
|- - Roman D   Цитата(Nail @ 22.9.2016, 18:35) А.1.7 Исп...   22.9.2016, 20:00
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 22.9.2016, 20:00) ... Ни...   22.9.2016, 21:45
||- - Roman D   Цитата(Гость сочувствующий @ 22.9.2016, 20...   23.9.2016, 0:41
||- - Сунцов Денис   Цитата(Roman D @ 23.9.2016, 0:41) током в...   23.9.2016, 9:15
||- - Гость   Цитата(Сунцов Денис @ 23.9.2016, 9:15) Ес...   23.9.2016, 10:05
|- - Nail   Цитата(Roman D @ 22.9.2016, 21:00) Ни хре...   23.9.2016, 11:37
|- - Roman D   Цитата(Nail @ 23.9.2016, 10:37) Ну да 13 ...   23.9.2016, 13:56
- - Сунцов Денис   европеец, американец - если сработало УЗО - вызыва...   22.9.2016, 21:21
- - Andre_san   Цитата(Берт87 @ 22.9.2016, 14:04) Система...   22.9.2016, 22:45
- - haramamburu   Roman D, Да никто не говорит что УЗО это лекарство...   23.9.2016, 14:42
|- - Roman D   Цитата(haramamburu @ 23.9.2016, 14:42) Ro...   23.9.2016, 16:19
|- - Nail   Цитата(Roman D @ 23.9.2016, 17:19) Извиня...   23.9.2016, 17:46
|- - Гость_ACDC_*   Цитата(Roman D @ 23.9.2016, 16:19) И вот ...   23.9.2016, 23:31
- - Roman D   Беда, конечно, что чубайсовы детки высосали отрасл...   23.9.2016, 18:57
|- - Гость_ACDC_*   Цитата(Roman D @ 23.9.2016, 18:57) Если б...   23.9.2016, 23:42
|- - Roman D   Цитата(Гость_ACDC_* @ 23.9.2016, 22:42) В...   24.9.2016, 8:14
|- - Nail   Цитата(Roman D @ 24.9.2016, 9:14) А тема ...   24.9.2016, 11:45
|- - savelij®   Цитата(Nail @ 24.9.2016, 11:45) В развиты...   25.9.2016, 0:12
- - Volt380   стоял в мокрых тапках на земле, попал под фазу, де...   23.9.2016, 21:20