Зачем тогда УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Зачем тогда УЗО |
22.9.2016, 15:04
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.11.2015 Пользователь №: 47269 |
Система TN-C-S в щите узо не ставим, только автоматы. При попадание фазного провода на корпус произойдёт КЗ(фаза+земля) и автомат выключит цепь. Зачем тогда нужно узо.
Отключает конечно не на утечку, но это уже не важно.Какая разница главное выключить неисправный участок цепи. |
|
|
![]() |
22.9.2016, 18:02
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Я говорю, что УЗО не защищает от поражения электрическим током при прямом или косвенном прикосновении к токоведущим частям, находящимся под напряжением.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
22.9.2016, 18:23
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Я говорю, что УЗО не защищает от поражения электрическим током при прямом или косвенном прикосновении к токоведущим частям, находящимся под напряжением. Не однозначно. ПУЭ 1.7.50. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
22.9.2016, 19:19
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Поясню тему. Недавно заскакивает на форум гость, и заявляет (не сохраняя стиля) что дерьмо все эти ваши узо, что вот типа жену ...ударило от холодильника (с лёгкими последствиями с мочевым пузырём), я не поверил-меня тоже, аналогичными последствиями (ну, неважно), а узо это грёбаное и отключаться не подумало. Смысл в том, что супруги огребли тока менее тока срабатывания УЗО, но более длительного тока расслабления сфинктеров. Понятное дело: пробой изоляции на незаземлённый корпус. Если ток превысит неотпускающий (индивидуальный для каждого), то трястись клиенту до полной потери проводимости. Так что УЗО годится, как и сказано в ПУЭ, только при полном соблюдении требований. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
22.9.2016, 19:26
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Так что УЗО годится, как и сказано в ПУЭ, только при полном соблюдении требований. То гость чуть не обделался, это не показатель неэффектиности УЗО без земли...И да, если есть полноценный защитный нуль, то оно как бэ и не нужно, собственно о чем и вопрошает автор темы... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Берт87 Зачем тогда УЗО 22.9.2016, 15:04
haramamburu Берт87, перетертый шнур, палец в розетку... тоже А... 22.9.2016, 15:11
Гость Цитата(haramamburu @ 22.9.2016, 15:11) Бе... 22.9.2016, 15:35
Roman D Насчет пальца в розетку - и врагу не пожелаешь.
У ... 22.9.2016, 15:21
Nail Цитата(Roman D @ 22.9.2016, 15:21) Насчет... 22.9.2016, 17:32
wer.Nick Цитата(Roman D @ 22.9.2016, 15:21) Насчет... 23.9.2016, 11:03
Nail Цитата(Roman D @ 22.9.2016, 19:19) 1) Смы... 22.9.2016, 19:35
Roman D Цитата(Nail @ 22.9.2016, 18:35) А.1.7 Исп... 22.9.2016, 20:00
Гость сочувствующий Цитата(Roman D @ 22.9.2016, 20:00) ...
Ни... 22.9.2016, 21:45

Roman D Цитата(Гость сочувствующий @ 22.9.2016, 20... 23.9.2016, 0:41

Сунцов Денис Цитата(Roman D @ 23.9.2016, 0:41) током в... 23.9.2016, 9:15

Гость Цитата(Сунцов Денис @ 23.9.2016, 9:15) Ес... 23.9.2016, 10:05
Nail Цитата(Roman D @ 22.9.2016, 21:00) Ни хре... 23.9.2016, 11:37
Roman D Цитата(Nail @ 23.9.2016, 10:37) Ну да 13 ... 23.9.2016, 13:56
Сунцов Денис европеец, американец - если сработало УЗО - вызыва... 22.9.2016, 21:21
Andre_san Цитата(Берт87 @ 22.9.2016, 14:04) Система... 22.9.2016, 22:45
haramamburu Roman D, Да никто не говорит что УЗО это лекарство... 23.9.2016, 14:42
Roman D Цитата(haramamburu @ 23.9.2016, 14:42) Ro... 23.9.2016, 16:19
Nail Цитата(Roman D @ 23.9.2016, 17:19) Извиня... 23.9.2016, 17:46
Гость_ACDC_* Цитата(Roman D @ 23.9.2016, 16:19) И вот ... 23.9.2016, 23:31
Roman D Беда, конечно, что чубайсовы детки высосали отрасл... 23.9.2016, 18:57
Гость_ACDC_* Цитата(Roman D @ 23.9.2016, 18:57) Если б... 23.9.2016, 23:42
Roman D Цитата(Гость_ACDC_* @ 23.9.2016, 22:42) В... 24.9.2016, 8:14
Nail Цитата(Roman D @ 24.9.2016, 9:14) А тема ... 24.9.2016, 11:45
savelij® Цитата(Nail @ 24.9.2016, 11:45) В развиты... 25.9.2016, 0:12
Volt380 стоял в мокрых тапках на земле, попал под фазу, де... 23.9.2016, 21:20![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 15:54 |
|
|
|
|