Какой многожильный провод должен быть обжат , Имеется кабель 5 на 25 многожильный.

VDJMAR
сообщение 16.9.2016, 16:02
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 5.4.2012
Из: Горки 10
Пользователь №: 26813



Есть счетчик у арендатора.

счетчик 100 ампер.

На него приходит кабель с многожильными проводами 5 на 25 и уходит на автомат.

кабель не обжат.

Как должно быть ?

фото привожу






Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
moshkarow
сообщение 16.9.2016, 20:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(VDJMAR @ 16.9.2016, 16:02) *
Есть счетчик у арендатора.

счетчик 100 ампер.

На него приходит кабель с многожильными проводами 5 на 25 и уходит на автомат.

кабель не обжат.

Как должно быть ?

фото привожу

а вам какое дело ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VDJMAR
сообщение 19.9.2016, 11:40
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 5.4.2012
Из: Горки 10
Пользователь №: 26813



Цитата(moshkarow @ 16.9.2016, 20:26) *
а вам какое дело ?



потому что я пишу недочеты и предъявляю на подпись. когда арендаторы горят то моему начальнику очко прочищают.


Я что то не могу найти в ПУЭ какие провода должны быть обжаты )))))))

ГОСТ 10434-82

2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:

- жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 9688-82, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76 - ГОСТ 22002.4-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76 - ГОСТ 22002.11-76, ГОСТ 22002.14-76 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;
- жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76.

это ???


я правильно понял что до 10 мм в кольцо разрешается, после 16 мм обязательно обжимать судя по госту ???

Сообщение отредактировал VDJMAR - 19.9.2016, 12:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 22:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены