Тепловизор , Избыточная температура. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Тепловизор , Избыточная температура. |
15.9.2016, 19:35
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 8.7.2013 Из: Биробиджан Пользователь №: 34216 |
Здравствуйте!
Подскажите как определить состояние контактных соединений электрооборудования (по результатам тепловизионного контроля) по избыточной температуре, если контролируемые контакты электрооборудования всех трех фаз , находящихся в разных эксплуатационных условиях? Конкретный пример: В РУ-0,4 кВ на главном вводном рубильнике болтовые соединения контактов самого руб-ка с отходящими шинами имеют пофазно следующую температуру 65гр.,35гр., 39гр. , а ток по фазам 47А-25А-29А. Вопрос: как расчитать избыточную температуру? -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
|
|
|
![]() |
19.9.2016, 9:50
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Глубокоуважаемый "dpm"! Повторяю условие, при котором возможно выполнение оценки теплового состояния контактного соединения по избыточной температуре: рабочий ток, проходящий через данное контактное соединение, должен находиться в диапазоне от 0,3Iном до 0,6Iном. В вашем случае (для рубильника на 250 А) этот диапазон составляет от 75 А до 150 А! При меньших токах нагрузки данный метод оценки теплового состояния контактных соединений НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ!
Цитирую ещё раз РД 34.45-51.300-97: "Тепловизионный контроль электрооборудования и токоведущих частей при токах нагрузки 0,3Iном и ниже не способствует выявлению дефектов на ранней стадии их развития." -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
dpm Тепловизор 15.9.2016, 19:35
moshkarow Допустимые температуры контактов и токоведущих час... 15.9.2016, 19:55
VITOS Нормы испытаний приведены в РД 34.45-51.300-97, от... 15.9.2016, 20:13
-Mike- Цитата(dpm @ 15.9.2016, 22:35) как опреде... 16.9.2016, 19:23
___VITOS___ Цитата(-Mike- @ 16.9.2016, 19:2... 16.9.2016, 23:55
dpm ЕСЛИ ЭТО ОБЛЕГЧИТ ЗАДАЧУ , ТО НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК РУБИ... 18.9.2016, 20:53
___VITOS___ Если знаете этот РД, то в чём проблема с расчётом?... 18.9.2016, 21:18![]() ![]() ![]() |
|