Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Стояк ВВГ нг LS 5x95 , как его смонтировать на 25 этажей?

Почемучка
сообщение 16.9.2016, 7:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 19.12.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 37052



Коллеги, поделитесь опытом как "малой кровью" протащить стояк в 95 квадрат? Примерно представляю, что подниму краном на кровлю барабан и буду разматывать кабель с домкратов. Как "притормаживать" его чтоб он под собственным весом не убежал от меня в подвал?)) Или затягивать с подвала при помощи лебедки? Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал Почемучка - 16.9.2016, 7:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
marsikk
сообщение 18.9.2016, 12:25
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 161
Регистрация: 30.5.2013
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532



Поддерживаю оратора Олега ))
По подвалу кабелем до 1 или 2 этажа, а дальше отдельными участками проводом. Для монтажа минимум человек, веревка и пару роликов.

Сообщение отредактировал marsikk - 18.9.2016, 12:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 18.9.2016, 21:07
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Цитата(marsikk @ 18.9.2016, 12:25) *
Поддерживаю оратора Олега ))
По подвалу кабелем до 1 или 2 этажа, а дальше отдельными участками проводом. Для монтажа минимум человек, веревка и пару роликов.



Проводом нельзя, уже лет пять как уже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Почемучка   Стояк ВВГ нг LS 5x95   16.9.2016, 7:18
- - marsikk   А что за сооружение такое и для чего такой кабель ...   16.9.2016, 10:38
- - Pantryk   обычный стояк в жилом доме.   16.9.2016, 14:12
|- - marsikk   Цитата(Pantryk @ 16.9.2016, 14:12) обычны...   16.9.2016, 18:28
- - haramamburu   Почемучка, ИМХО с низу вверх, дабы не раздербанить...   16.9.2016, 15:48
- - ЛЕША   Да.... С кабелем тяжко прийдётся.... Может просто ...   16.9.2016, 17:04
- - Pantryk   Цитата5 отдельных кабелей или проводов Обычно да, ...   16.9.2016, 20:52
- - -Mike-   Если кабель 5-ти жильный, то как возможно его расп...   17.9.2016, 6:50
- - stydent64   Один раз опускал с тех этажа 75тый пятижилку...пра...   17.9.2016, 23:29
- - 100778   Все правильно расписал, легче всего сверху вниз тя...   18.9.2016, 8:37
- - Олега   1. Почему кабель непременно одним куском надо тащи...   18.9.2016, 10:27
- - 17   Щитов без задней стенки полно. 5х95 разделывать - ...   18.9.2016, 11:54
- - marsikk   Поддерживаю оратора Олега )) По подвалу кабелем д...   18.9.2016, 12:25
|- - Олега   Цитата(marsikk @ 18.9.2016, 12:25) По под...   18.9.2016, 14:36
|- - 100778   Цитата(marsikk @ 18.9.2016, 12:25) Поддер...   18.9.2016, 21:07
|- - haramamburu   Цитата(100778 @ 18.9.2016, 21:07) Проводо...   18.9.2016, 21:31
- - haramamburu   Ага, больше контактов выше соединение?   18.9.2016, 12:34
- - Почемучка   Благодарю за ответы. В проекте указан именно ВВГ ...   19.9.2016, 7:50
- - Pantryk   Попросите пересчитать на алюминиевый одножильный. ...   19.9.2016, 9:08
- - Почемучка   Посмотрел по ценам 5х95 (3000 р/м) и 5 (1х95) 607 ...   19.9.2016, 12:37
- - Pantryk   Пересчитать = выбрать алюминиевый с учетом длитель...   19.9.2016, 12:42
- - -Mike-   А как механически крепить на каждом этаже собирает...   19.9.2016, 14:17
- - Почемучка   Цитата(-Mike- @ 19.9.2016, 16:1...   19.9.2016, 14:25


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему