Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Расчет наминала УЗО по току утечьки , согласно ПУЭ 7.1.83

Andre_san
сообщение 18.9.2016, 17:50
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Здрасте! Кому не интересно читать пред историю, можно сразу переходить к сути вопроса, текст внизу выделен цветом
Прочитав некоторое количество тем, где люди жаловались на удары током от прикосновения к различным электро приборам, не смотря на то что линии питающие эти приборы были защищены УЗО на диф. ток 30 мА. Казалось бы, установив УЗО можно не парится по поводу безопасной эксплуатации электро приборов, но не тут то было. Людей током лупарит, а УЗО хоть бы хны, ни какой реакции. А причина в том что получив удар током 10-15мА, человек рефлекторно отдергивает руку, таким образом лешая возможности УЗО зафиксировать отключающий ток утечки, и выполнить свою защитную функцию отключения. icon_biggrin.gif

В общем, к чему я это все? Я хоть и не раз получал удары током, но не явлюсь фанатом этого дела. Суть в том что живу в доме старой постройки с двухпроводной системой в квартире, где защитным проводником и не пахнет. А про реконструкцию можно забыть, не в той стране живу. Но хотелось бы повысить свою безопасность, и по этому начал задумываться над тем как это сделать. Пришла в голову мысль, в первом приближении казалась здравой, но поразмыслив, от неё все таки под воздействием современных норм и здравого смысла, отказался. Для экспериментальной реализации своей идеи даже купил УЗО, самое дешевое Б/У, и вскрыв корпус немножечко переделал его чтоб реализовать вот такую схему
Прикрепленное изображение

Смысл всей этой затеи был такой, у меня стерильная машина заземлена на нулевую шину, (сделано это было давно и не мной) то есть занулена на рабочий ноль. В принципе так делали многие, и жили с таким псевдо заземлением долго и счастливо. Ну вот я и подумал, почему бы не дополнить АВ на 20А с х-кой "С" защищающий линию питания стиральной машины, вот таким переделанным УЗО. Поскольку сопротивление петли фаза ноль мне неизвестно, а надеяться на защитное отключение автомата за 0.4 секунды , было бы очень оптимистично . То как раз УЗО всклоченное таким образом, по задумке должно было обеспечить защитное срабатывание даже при минимальном токе замыкания фазы на корпус стиральной машины. Но недостатки данной схемы перекрывают все кажущиеся достоинства.
Поэтому решил в линию питания стиральной машины поставить УЗО на 10мА без всяких там занулений, и переделок УЗО. Планирую вот такую схему.
Прикрепленное изображение

Согласно ПУЭ номинальный диф. отключающий ток УЗО должен быть не менее чем в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электро установки. Вопрос, если у меня суммарный ток утечки меньше, не в три раза номинального диф. отключающего тока, а в 2.3раза. То есть суммарная утечка по расчетам, составляет 4.22мА в линии №1 (линия №2 не нагружена) Не будет ли в УЗО ложных отключений при таком не соответствии?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Andre_san   Расчет наминала УЗО по току утечьки   18.9.2016, 17:50
- - haramamburu   Andre_san, читал только "суть" , отвечу ...   18.9.2016, 18:41
|- - Andre_san   Цитата(haramamburu @ 18.9.2016, 17:41) УЗ...   18.9.2016, 18:54
|- - Nail   Цитата(Andre_san @ 18.9.2016, 18:54) Номи...   18.9.2016, 19:42
- - haramamburu   Andre_san, думаю чисто из логических соображений, ...   18.9.2016, 19:02
|- - Andre_san   Цитата(haramamburu @ 18.9.2016, 19:02) по...   18.9.2016, 19:08
|- - haramamburu   Цитата(Andre_san @ 18.9.2016, 19:08) Не п...   18.9.2016, 19:18
|- - Andre_san   Цитата(haramamburu @ 18.9.2016, 19:18) мн...   18.9.2016, 19:53
|- - Nail   Цитата(Andre_san @ 18.9.2016, 19:53) но п...   18.9.2016, 20:04
||- - Andre_san   Цитата(Nail @ 18.9.2016, 20:04) При желан...   18.9.2016, 20:13
||- - Nail   Цитата(Andre_san @ 18.9.2016, 20:13) То е...   18.9.2016, 20:47
||- - Andre_san   Цитата(Nail @ 18.9.2016, 20:47) вы можете...   18.9.2016, 21:26
||- - Shura_with_KINEF   Цитата(Andre_san @ 18.9.2016, 21:26) Хоро...   18.9.2016, 22:33
||- - haramamburu   Цитата(Shura_with_KINEF @ 18.9.2016, 22:3...   18.9.2016, 22:46
|- - savelij®   Цитата(Andre_san @ 18.9.2016, 19:53) Согл...   19.9.2016, 0:14
|- - Nail   Цитата(savelij® @ 19.9.2016, 1:14) А вот ...   19.9.2016, 11:51
|- - Andre_san   Цитата(savelij® @ 19.9.2016, 0:14) УЗО в ...   19.9.2016, 17:46
|- - haramamburu   Цитата(Andre_san @ 19.9.2016, 17:46) Я б ...   19.9.2016, 18:19
|- - savelij®   Цитата(Andre_san @ 19.9.2016, 17:46) Тогд...   20.9.2016, 3:29
- - haramamburu   К бабке не ходи НЕ сработает, хотябы потому, что т...   18.9.2016, 20:13
- - Shura_with_KINEF   1). Выбор за вами. Документ СП 31-110-2003, почему...   19.9.2016, 16:18
|- - haramamburu   Цитата(Shura_with_KINEF @ 19.9.2016, 16:1...   19.9.2016, 17:38
|- - Andre_san   Цитата(haramamburu @ 19.9.2016, 17:38) ну...   19.9.2016, 18:31
- - Y.Kharechko   Цитата(Andre_san @ 18.9.2016, 17:50) Здра...   19.9.2016, 22:12
|- - Andre_san   Цитата(Y.Kharechko @ 19.9.2016, 22:12) См...   22.9.2016, 21:36
- - haramamburu   Andre_san, Тип "А", особенно без земли.....   23.9.2016, 0:12
- - Andre_san   Принял промежуточное решение, приобретаю УЗО 16 А,...   23.9.2016, 13:44
- - Y.Kharechko   В указанной выше статье рассматриваются вопросы пр...   23.9.2016, 14:29
|- - Andre_san   Цитата(Y.Kharechko @ 23.9.2016, 13:29) В ...   24.9.2016, 0:12
|- - ink_elec   Цитата(Andre_san @ 24.9.2016, 3:12) А что...   24.9.2016, 19:40
|- - Y.Kharechko   Цитата(Andre_san @ 24.9.2016, 0:12) А что...   24.9.2016, 20:59
|- - Олега   Цитата(Y.Kharechko @ 24.9.2016, 20:59) .....   24.9.2016, 21:24
|- - Andre_san   Цитата(Y.Kharechko @ 24.9.2016, 19:59) то...   24.9.2016, 22:31
|- - Nail   Цитата(Andre_san @ 24.9.2016, 22:31) Очен...   27.9.2016, 8:41
- - Олега   Тама на каком языке ? Да и не просматривается в...   24.9.2016, 19:52
- - Y.Kharechko   При пятикратном номинальном отключающем дифференци...   24.9.2016, 23:12
|- - Andre_san   Цитата(Y.Kharechko @ 24.9.2016, 23:12) Пр...   25.9.2016, 0:08
- - Олега   А при токах менее 0,5Idn (т.е. менее 5 или 15 мА) ...   25.9.2016, 0:03
|- - Andre_san   Цитата(Олега @ 24.9.2016, 23:03) А при то...   27.9.2016, 21:42
|- - Олега   Цитата(Andre_san @ 27.9.2016, 21:42) При ...   28.9.2016, 8:06
- - Y.Kharechko   УДТ до 30мА применяют в качестве дополнительной за...   25.9.2016, 0:13
|- - Andre_san   Цитата(Y.Kharechko @ 25.9.2016, 0:13) УДТ...   26.9.2016, 21:50
- - Shura_with_KINEF   Andre_san, у вас Цитата(Andre_san @ 18.9.2016...   26.9.2016, 10:36
|- - Andre_san   Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.9.2016, 10:3...   26.9.2016, 20:55
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Andre_san @ 26.9.2016, 20:55) сопр...   26.9.2016, 21:30
- - Олега   Для продолжительности воздействия 0,4с допустимая ...   26.9.2016, 18:03
- - Shura_with_KINEF   На практических занятиях со своим персоналом делал...   26.9.2016, 22:56
- - Костян челябинский   угу   27.9.2016, 21:39
- - Andre_san   После анализа комментариев в этой теме, вывод напр...   29.9.2016, 23:09
|- - Y.Kharechko   Цитата(Andre_san @ 29.9.2016, 23:09) 1. К...   30.9.2016, 14:49
||- - Andre_san   Цитата(Y.Kharechko @ 30.9.2016, 13:49) 2....   1.10.2016, 15:22
||- - Nail   Цитата(Andre_san @ 1.10.2016, 16:22) или ...   1.10.2016, 16:00
||- - Andre_san   Цитата(Nail @ 1.10.2016, 16:00) УЗО котор...   1.10.2016, 17:38
||- - Nail   Цитата(Andre_san @ 1.10.2016, 18:38) Не и...   1.10.2016, 17:49
|||- - Andre_san   Цитата(Nail @ 1.10.2016, 16:49) Ну вот са...   1.10.2016, 17:53
|||- - Nail   Цитата(Andre_san @ 1.10.2016, 18:53) А у ...   1.10.2016, 18:18
|||- - Andre_san   Цитата(Nail @ 1.10.2016, 18:18) У меня ес...   1.10.2016, 19:18
|||- - Костян челябинский   Цитата(Andre_san @ 1.10.2016, 21:18) А на...   1.10.2016, 19:38
|||- - Andre_san   1. Вы про что? 2. Какая еще реконструкция? У нас ж...   1.10.2016, 20:58
||- - savelij®   Цитата(Andre_san @ 1.10.2016, 17:38) ...п...   1.10.2016, 23:29
|- - ink_elec   Цитата(Andre_san @ 30.9.2016, 2:09) Короч...   1.10.2016, 13:07
- - Костян челябинский   Вот как на основе правильных рассуждений может выр...   30.9.2016, 7:18
|- - Andre_san   Цитата(Костян челябинский @ 30.9.2016, 7...   30.9.2016, 13:44
|- - Nail   Цитата(Костян челябинский @ 30.9.2016, 7...   30.9.2016, 14:42
- - Олега   А мне нравится.. Действительно нравится, оригиналь...   30.9.2016, 18:41
- - Костян челябинский   При обрыве PEN "гдето тама" при обычнй д...   30.9.2016, 18:46
|- - Олега   Цитата(Костян челябинский @ 30.9.2016, 18...   30.9.2016, 18:54
||- - Костян челябинский   Цитата(Олега @ 30.9.2016, 20:54) В соотве...   30.9.2016, 19:08
||- - Олега   Цитата(Костян челябинский @ 30.9.2016, 19...   30.9.2016, 19:16
|- - Олега   Цитата(Костян челябинский @ 30.9.2016, 18...   30.9.2016, 18:56
|- - Костян челябинский   Цитата(Олега @ 30.9.2016, 20:56) Ни что н...   30.9.2016, 19:01
- - Костян челябинский   Проиллюстрировал   30.9.2016, 18:56
|- - Олега   Цитата(Костян челябинский @ 30.9.2016, 18...   30.9.2016, 19:05
- - Костян челябинский   То есть наш дорогой теслаблин предлагает зашунтиро...   30.9.2016, 19:26
- - Олега   Да ладно, сразу про ребенков.. УЗО по приложению А...   30.9.2016, 19:33
- - Костян челябинский   Вот именно что временная и неосновная. Строго гово...   30.9.2016, 19:42
|- - Олега   Цитата(Костян челябинский @ 30.9.2016, 19...   30.9.2016, 19:52
- - Костян челябинский   1. Сечение 2. Наличие большого количества неучтен...   30.9.2016, 19:55
- - Олега   1. Сечение положим в стояке позволительное для PEN...   30.9.2016, 20:00
- - Костян челябинский   2. При TN-S кабель в земле и без скруток. Максимум...   30.9.2016, 20:07
|- - Олега   Цитата(Костян челябинский @ 30.9.2016, 20...   30.9.2016, 20:22
- - Andre_san   Вааах! какая оживленная дискуссия. Костян че...   30.9.2016, 23:32
- - Костян челябинский   Andre_san, конструктив один: сел на мотоцикл - пол...   1.10.2016, 3:48