Коллеги, поделитесь опытом как "малой кровью" протащить стояк в 95 квадрат? Примерно представляю, что подниму краном на кровлю барабан и буду разматывать кабель с домкратов. Как "притормаживать" его чтоб он под собственным весом не убежал от меня в подвал?)) Или затягивать с подвала при помощи лебедки? Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал Почемучка - 16.9.2016, 7:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
marsikk
сообщение 18.9.2016, 12:25
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 161
Регистрация: 30.5.2013
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532



Поддерживаю оратора Олега ))
По подвалу кабелем до 1 или 2 этажа, а дальше отдельными участками проводом. Для монтажа минимум человек, веревка и пару роликов.

Сообщение отредактировал marsikk - 18.9.2016, 12:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.9.2016, 14:36
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18523
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(marsikk @ 18.9.2016, 12:25) *
По подвалу кабелем до 1 или 2 этажа..

В щит у корня все одно автомат ставим.

Цитата(haramamburu @ 18.9.2016, 12:34) *
Ага, больше контактов выше соединение? icon_wink.gif

От Бурейской ГЭС до электроприемника неразрывный проводник ? одной жилой ?
Неужели 1-2 соединения по ГОСТ не обеспечить ? Наверное и сварить можно, если не моно (проволоки по отдельности), на крайняк. icon_biggrin.gif
Если наконечники с болтовым соединением кажутся ненадежными - есть гильзы, до 240 мм2.
Четыре центнера хоть затаскивать, хоть спускать думаю не алё (самому не приходилось).

Цитата(17 @ 18.9.2016, 11:54) *
Щитов без задней стенки полно.

Видел "размахай" на 4 счетчика, только без счетчиков. Сиротски в таком щите выглядят 4 модульных АВ. icon_sad.gif
Да и на кой такая ниша ?

Сообщение отредактировал Олега - 18.9.2016, 14:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Почемучка   Стояк ВВГ нг LS 5x95   16.9.2016, 7:18
- - marsikk   А что за сооружение такое и для чего такой кабель ...   16.9.2016, 10:38
- - Pantryk   обычный стояк в жилом доме.   16.9.2016, 14:12
|- - marsikk   Цитата(Pantryk @ 16.9.2016, 14:12) обычны...   16.9.2016, 18:28
- - haramamburu   Почемучка, ИМХО с низу вверх, дабы не раздербанить...   16.9.2016, 15:48
- - ЛЕША   Да.... С кабелем тяжко прийдётся.... Может просто ...   16.9.2016, 17:04
- - Pantryk   Цитата5 отдельных кабелей или проводов Обычно да, ...   16.9.2016, 20:52
- - -Mike-   Если кабель 5-ти жильный, то как возможно его расп...   17.9.2016, 6:50
- - stydent64   Один раз опускал с тех этажа 75тый пятижилку...пра...   17.9.2016, 23:29
- - 100778   Все правильно расписал, легче всего сверху вниз тя...   18.9.2016, 8:37
- - Олега   1. Почему кабель непременно одним куском надо тащи...   18.9.2016, 10:27
- - 17   Щитов без задней стенки полно. 5х95 разделывать - ...   18.9.2016, 11:54
- - marsikk   Поддерживаю оратора Олега )) По подвалу кабелем д...   18.9.2016, 12:25
|- - Олега   Цитата(marsikk @ 18.9.2016, 12:25) По под...   18.9.2016, 14:36
|- - 100778   Цитата(marsikk @ 18.9.2016, 12:25) Поддер...   18.9.2016, 21:07
|- - haramamburu   Цитата(100778 @ 18.9.2016, 21:07) Проводо...   18.9.2016, 21:31
- - haramamburu   Ага, больше контактов выше соединение?   18.9.2016, 12:34
- - Почемучка   Благодарю за ответы. В проекте указан именно ВВГ ...   19.9.2016, 7:50
- - Pantryk   Попросите пересчитать на алюминиевый одножильный. ...   19.9.2016, 9:08
- - Почемучка   Посмотрел по ценам 5х95 (3000 р/м) и 5 (1х95) 607 ...   19.9.2016, 12:37
- - Pantryk   Пересчитать = выбрать алюминиевый с учетом длитель...   19.9.2016, 12:42
- - -Mike-   А как механически крепить на каждом этаже собирает...   19.9.2016, 14:17
- - Почемучка   Цитата(-Mike- @ 19.9.2016, 16:1...   19.9.2016, 14:25