Постоянно останавливаются счетчики |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Постоянно останавливаются счетчики |
15.9.2016, 16:08
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 1.9.2012 Пользователь №: 28266 |
Всем доброго времени суток! Ребята, нужен совет для решение одной проблемы, а проблема такая: у потребителя (бабушка-божий одуванчик) в частном жилом доме за два месяца уже седьмой раз заменили эл счетчик и теперь опять позвонила, что счетчик, который ей ставили два дня назад остановился. Ставили Меркурий, СКАТ, ЦЭ6807Б, СЭТ, результат всегда один-через два-пять дней останавливается счетный механизм в электронном счетчике. Бабушка находится ближе к концу фидера 0,4 кВ, напряжение в доме и на вводе 225В, пересаживали на другую фазу-непомогло, сегодня позвонила ее соседка, сказала, что у нее тоже остановился счетчик. Подскажите где копать?
|
|
|
![]() |
16.9.2016, 18:54
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Может у вашей бабушки сосед работает со сварочным аппаратом - инвертором, у которого неисправны фильры радиопомех.
Дисковый счётчик от помех не умирает. А вообще похоже виноват какой-то импульс перенапряжения (помеха, резонанс в распределённой линии,...). Попробовать на входе установить варистор на пороговое напряжение 375В, только до него стОит защититься автоматом хотя бы на время эксперимента. Интересно, как далеко от неё раположены соседи в деревне? Как дела у них? |
|
|
18.9.2016, 1:39
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 1.9.2012 Пользователь №: 28266 |
Может у вашей бабушки сосед работает со сварочным аппаратом - инвертором, у которого неисправны фильры радиопомех. Дисковый счётчик от помех не умирает. А вообще похоже виноват какой-то импульс перенапряжения (помеха, резонанс в распределённой линии,...). Попробовать на входе установить варистор на пороговое напряжение 375В, только до него стОит защититься автоматом хотя бы на время эксперимента. Интересно, как далеко от неё раположены соседи в деревне? Как дела у них? ....Хм, импульс перенапряжения..., а от чего он может быть? Соседи расположены рядом, по улице идут двухквартирные дома, у бабушкиной соседки через стенку тоже остановился счетчик. Цитата но он не очень "продвинутый" как "обмануть" новый счетчик, идет путем "не нытьем, так каканьем" icon_smile.gif сломать электронный счетчик - как 2 пальца об асфальт icon_smile.gif Чтобы электронный тормознуть, нужно немного мозг напрячь, похоже "внучку" влом не думаю, что все это происходит умышлено. Сейчас, как только останавливается счетчик бабушка нам начинает вынимать мозг, звонит по десять раз на день на все телефоны, чтоб приехали поскорей поменяли, а все потому что после первой замены учета Сбыт ей доначислил за время без счетчика и эта сумма оказалась в три раза больше чем бабушка платит за месяц. Вообще это не первый случай в наших сетях, поэтому хочу найти истину почему же они останавливаются |
|
|
18.9.2016, 6:52
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
....Хм, импульс перенапряжения..., а от чего он может быть? Соседи расположены рядом, по улице идут двухквартирные дома, у бабушкиной соседки через стенку тоже остановился счетчик. То есть бракованные счётчики, случайно завезённые в вашу местность, здесь не причём. А у меня про брак счётчиков была такая мысль, ведь иногда партия счётчиков имеет до 30% брака, а 3-х фазные счётчики определённого года выпуска на входе многоквартриного дома за несколько лет отказывают 100%!! На вход бытового счётчика поступает только напряжение сети. Поэтому виной может быть только перенапряжение, при том импульсное или высокочастотное. Оно может быть на входе или при коммутации от квартирной нагрузки. Других вариантов - нет. Если у бабушки сварочника, неисправной СВЧ печки, импульсного генератора или неисправности в квартирной сети, создающей эти импульсы, нет, то импульсы возможны только извне. Мы, конечно, не считаем всякие радоактивные зоны, барабашек, злых духов и появление червоточен во времени, проведение спецслужбами и злыми соседями экспериментов над бабушкиным домиком, ... Поэтому и рекомендую, поставьте на входе счётчика ограничитель напряжения с автоматическим выключателем. Я бы ещё добавил последовательно с автоматом небольшую индуктивность для ограничения ВЧ помех. P.S. Возможно импульсы извне возникают при периодически плохом контакте на отводе ВЛ к дому, т.е. контакт периодически искрит. Эти импульсы в пережигают внутренние элементы счётчика. Сообщение отредактировал с2н5он - 18.9.2016, 10:13 |
|
|
vitall Постоянно останавливаются счетчики 15.9.2016, 16:08
с2н5он в другом месте перечисленные счётчики работают? ус... 15.9.2016, 21:23
vitall Счетчики ставили наши сотрудники сетевой компании,... 16.9.2016, 6:24
Dimka1 Старый дисковый поставь и посмотри останется ли он... 16.9.2016, 8:13
vitall Цитата(Dimka1 @ 16.9.2016, 13:13) Старый ... 16.9.2016, 10:18
с2н5он ставьте прибор для измерения ПКЭ,тогда можно что т... 16.9.2016, 9:15
Сунцов Денис у бабушки есть внук-электрик
но он не очень ... 16.9.2016, 21:55
haramamburu vitall, я бы начал с поиска плохого/искрящегося ко... 18.9.2016, 8:40
vitall ЦитатаТо есть бракованные счётчики, случайно завез... 18.9.2016, 13:42
haramamburu vitall, ну при отключении нагрузки видите же искре... 18.9.2016, 14:59![]() ![]() ![]() |
|