Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

разнородные фазы в одной розеточной группе

b15h0p
сообщение 16.9.2016, 13:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 16.2.2016
Пользователь №: 48358



Дано:
Однофазная розеточная группа, состоящая из нескольких розеток (например из трех). Розетки обычные, бытовые.

Найти:

Можно ли в данную розеточную группу заводить две фазы, причем с разных щитов? Например одна розетка будет у нас бытовая, а две остальных компьютерные.

Вроде где-то слышал, что нельзя. Перерыл всё ПУЭ, так и не нашел. Интересует мнение форумчан. Если есть запрет - ткните пожалуйста носом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Костян челябинск...
сообщение 16.9.2016, 14:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9312
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Четких противопоказаний не вижу, но нужно каким то образом предупредить людей, которые потом полезут чинить эти розетки. Надписи "Комп." и "Быт." вполне считаю достаточными.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2026, 23:29
Rambler's Top100     