Сушим масло в масляном выключателе, запустили этот агрегат, он день проработал, а в ёмкости для конденсата воды нет ни грамма. Что делаем не так?
|
|
|
![]() |
15.9.2016, 16:04
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Уважаемый "просто Гоша"! Напряжение пробоя масла в баках данных масляных выключателей - это не самое главное! Здесь самое главное - тангенсы диэлектрических потерь изоляции негерметичных маслонаполненных вводов 110 кВ! Если тангенс основной изоляции ввода (С1) приблизился к 1,4 % при допустимом нормами 1,5% - будьте осторожны, такой ввод может взорваться в любой момент по "неизвестным" причинам!!! А причину Вы увидите (те кто останется вживых), после того как ввод взорвётся, на внутренней стороне его фарфоровой рубашки, вернее того, что от неё останется...
-------------------- Забанен навечно!
|
|
|
просто Гоша Подскажите по установке осушения масла УВФ-1000. 10.9.2016, 15:15
просто Гоша Оказывается всё осушает нормально (пусть даже без ... 13.9.2016, 12:54
просто Гоша Хорошо, задам этот вопрос руководству (но больше т... 15.9.2016, 17:47![]() ![]() ![]() |
|