Электрощиток, автоматы , Отключается автомат, схема соединения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электрощиток, автоматы , Отключается автомат, схема соединения |
11.9.2016, 23:09
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 11.9.2016 Пользователь №: 50010 |
Здравствуйте!
Помогите разобраться с щитком и автоматическими выключателями! Есть щиток при входе в квартиру (рядом со счетчиком). см. фото во вложении, на фото: 1 - УЗО 2,3,4 - авт. выключатели 5 - вход кабеля в квартиру (в квартире уже стоят еще 6-7 авт. выключателей и идет разводка) 6 - рубильник 7 - счетчик Также в самой квартире еще 6-7 автоматических выключателей, которые раздают электричество на разные отдельные кабели по квартире. Проблема 1: в щитке часто выключается автоматический выключатель №2 (обведен на фото), если на кухне включена электродуховка, а еще стиральная/посудомоечная машина или компьютер. При этом никакие другие авт. выключатели не выключаются. См. фото щитка. Вопрос 1: Почему так? может, вышел из строя выключатель? Как исправить? Вопрос 2: Не понимаю правильно ли выключатели в щитке подключены? Они похоже последовательно включены - выход одного это вход другого, так и должно быть, или можно какие-то убрать, схему улучшить? Спасибо! |
|
|
![]() |
12.9.2016, 17:47
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 11.9.2016 Пользователь №: 50010 |
Благодарю за ответы!
по силе тока вроде берут мощность и делят на 220 чтобы получить амперы, при 5кВт это около 22А. У меня вопрос по авт. выключателям - я никак не могу понять, для чего в щитке стоят АВ.3 и АВ.4 - не подскажете? Если принять, что вход у АВ сделали снизу (а не как принято сверху), то получается, что Фаза приходит на все АВ снизу, а выходит сверху. Но куда идут провода верхние на АВ.4 и АВ.3 - не представляю. Вопрос: По схемам размещения АВ, которые нашел в интернете, после электросчетчика ставят УЗО, а после УЗО ставят авт. выключатели на каждый провод внутри квартиры. А тут получается до УЗО еще 3 автоматических выключателя, а для чего они - не понимаю, ведь в квартире стоят АВ для каждого внутриквартирного провода. Зачем дублировать? Ну один АВ до УЗО можно оставить - защитить УЗО на всякий случай т.к. УЗО дороже чем АВ, а другие-то зачем??? |
|
|
13.9.2016, 15:14
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
вход у АВ сделали снизу (а не как принято сверху), то получается, что Фаза приходит на все АВ снизу, а выходит сверху Суда по фото и по соседским автоматам так и сделано для чего в щитке стоят АВ.3 и АВ.4 Но куда идут провода верхние на АВ.4 и АВ.3 - не представляю. Отключите их, а вдруг чего-нибудь "погаснет" А вдруг у соседа телевизор отключится???!!! По инету не определить..... Пробуйте отключать и смотреть.... По схемам размещения АВ, которые нашел в интернете, после электросчетчика ставят УЗО, а после УЗО ставят авт. выключатели на каждый провод внутри квартиры. Да, так делают. Но это не очень удобно, т.к в случае неисправности эл.проводки (оборудования) отключится вся квартира. Или ставят на вводе ( после счётчика) УЗО с током срабатывания 100мА, а на отходящие линии 30-10мА ведь в квартире стоят АВ для каждого внутриквартирного провода. Изначально все автоматы стоят в этажном щите. То, что установлено внутри квартиры - уже переделка. Давайте фото щита в квартире. А то у меня подозрение, что этот щиток внутри квартиры запитан от УЗО и соответственно АВ-2. И получается вся квартира на 25А автомате..... |
|
|
13.9.2016, 18:17
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 11.9.2016 Пользователь №: 50010 |
Давайте фото щита в квартире. А то у меня подозрение, что этот щиток внутри квартиры запитан от УЗО и соответственно АВ-2. И получается вся квартира на 25А автомате..... да, так и есть, провод медный ВВГ 4мм, который выходит из УЗО (на фото в первом сообщении помечен цифрой 5), идет на вход квартирного щитка, там он разветвляется на несколько кабелей внутри квартиры ВВГ 2,5 и 1,5, и каждый кабель со своим АВ. фото квартирного щитка во вложении. К сожалению, нелегко снять внешнюю панель - то ли к бетону, то ли к краске приклеилась и нужно вырывать, боюсь повредить. По сути выходит, что вся квартира висит на УЗО №1 и АВ №2 (25-й автомат) на фото из первого сообщения. Также не ясно, зачем на первом фото АВ №3 и АВ №4, т.к. их выход (сверху) - это непонятные старые провода, которые ни в квартиру, ни в УЗО не идут. Я отключил АВ №3 и АВ №4, и ничего не произошло - в квартире и свет, и розетки работают. Зачем они тогда? Тогда схема такая: эл.счетчик -> АВ С25 -> УЗО С32 -> разветвление на провода по квартире, каждый со своим АВ (фото квартирного щитка прикрепил в этом сообщении). и при включении духовки со стиралкой или посудомойкой через некоторое время выключается АВ С25 в щитке у электросчетчика (это АВ №2 на фото с первого сообщения) Сообщение отредактировал alex1232 - 13.9.2016, 18:28 |
|
|
alex1232 Электрощиток, автоматы 11.9.2016, 23:09
ЛЕША 1. Необязательно, что "автомат вышел из строя... 12.9.2016, 3:32
alex1232 Спасибо за ответ!
Провода:
из АВ.4 в АВ.3 ... 12.9.2016, 10:22
Cvbn День добрый!
Скорее всего автомат отключается ... 12.9.2016, 11:44
ЛЕША Не вдаваясь в дальнейшие споры-разговоры, предлага... 12.9.2016, 15:18
ЛЕША На 4мм.кв. меди можно заменить 25 на 32А
Я бы лучш... 14.9.2016, 2:11
Инк Цитата(ЛЕША @ 14.9.2016, 2:11) На 4мм.кв.... 14.9.2016, 3:40
alex1232 В итоге, похоже, дело было в тепловом расцепителе ... 28.9.2016, 8:28![]() ![]() ![]() |
|