Перевод термина , трудности англицкого языка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Перевод термина , трудности англицкого языка |
12.9.2016, 19:16
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18515 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В паспорте движка циркул.насоса три параметра. С гугель-переводом :
1. rated power - номинальная мощность (0,037kW) 2. power input - входная мощность, подводимая мощность, потребляемая мощность (0,176kW) 3. Max . current - Макс . тока (0,41A). Подозреваю, что 2-й параметр - пусковой ток. Как на самом деле ? |
|
|
![]() |
13.9.2016, 0:23
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
На графике 1 и 3 это не разброс. На циркуляционном насосе есть переключатель скоростей. Так вот стандартная средняя. Rated P2 это мощность на валу. То, что при этом вводная даже на малой скорости раза в 2,5 выше говорит лишь об очень низком кпд, но для мелких моторов это нормально. Вот с вводимой и максимальным током какая-то неувязка. Даже при 230В 0,41А это 0,094 kW, что не дотягивает даже до максимума среднего графика.
Кстати рабочая точка (duty point) приведена для расхода 0,166 м3/ч? что вобщем то соответствует заявленной мощности и току. Однако в таком случае большая область на графике занята режимом в котором двигатель длительно работать не может. Т.е. по сути график не информативен. Что-то мне кажется, что та узенькая вертикальная полосочка и отделяет возможную рабочую зону. Вобщем 0,41А - расчетный ток. А если сантехники приняли расход больше, чем 0,166 м3/ч скажите им, что они ооочень не правы. |
|
|
Олега Перевод термина 12.9.2016, 19:16
moshkarow power input
1)
(энерг.) потребляемая мощность
2)
... 12.9.2016, 19:52
haramamburu ИМХО №3 полный ток 12.9.2016, 20:05
с2н5он скан паспорта? 12.9.2016, 20:22
Олега Вот он
Был склонен считать №3 за некий пик пуско... 12.9.2016, 21:44
с2н5он P1 это максимальная потребляемая мощность, насос п... 13.9.2016, 0:24
Pantryk Оказывается это не паспорт, это предложение. Т.е. ... 13.9.2016, 0:50
Олега Спасибо за подсказку по "паспорту".
Пожа... 13.9.2016, 2:08![]() ![]() ![]() |
|