Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

tn-c-s + счетчик + УЗО , Как же добавить УЗО в TN-C-S при наличии счетчика и расщепления

danv1k
сообщение 12.9.2016, 13:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 12.9.2016
Пользователь №: 50018



Добрый день!
Столкнулся со следующие ситуацией - не могу нигде найти схему, для которой были бы выполнены все четыре условия:
1. В щиток заходит 4 провода (TN-C)
2. Затем происходит расщепление (становится TN-C-S)
3. Есть счетчик
4. Есть УЗО (1 штука 4-х полюсное)

Схема вроде бы ясна, остался только один вопрос - что делать с нулём? Каков его путь от PEN и до потребителя, а потом обратно?
Нарисовал схему которая, как мне кажется верна, скачать можно с файлообменника в формате PDF:
https://cloud.mail.ru/public/HdSw/XVZqpaL24
Приклепил также файлик к теме.
На ней мы видим, что нулевой проводник имеет следующую трассу:
PEN на вводе - ГЗШ - Нулевая шина (маленькая - только для расщепления PEN'a) - Счетчик - УЗО - снова шина N (основная, на которую сажаются все нули) - распределительный автомат - потребитель - вторая шина N - УЗО - счетчик - первая шина N - ГЗШ- источник.

Чем это объясняется:
1. Первая шина N нужна для того чтобы произошло расщепление, уже после которого требуется установить УЗО
2. Вторая шина N нужна уже для того чтобы на неё сажать все нули
3. Можно было бы обойтись одной шиной N (первой), после чего пустить ноль через УЗО в счетчик (в одну сторону), но тогда контур не замыкался бы через УЗО (фазы идут через УЗО,а ноль идёт от потребителя и сразу на нулевую шину затем дальше в источник)

Естесственно вопрос не простой, не знаю где искать ответа, хотя данный случай, думаю по нашей стране чуть ли не самый распространенный в частном секторе или дачных кооперативах. Про то, как эту ситуацию решают местные электрики лучше не упоминать, это просто ахтунг! Страшно за людей который будут с этим жить.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  KOMPAS___dom2.pdf ( 22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 238
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
danv1k
сообщение 12.9.2016, 16:10
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 12.9.2016
Пользователь №: 50018



Спасибо огромное! Только сразу возникли вопросы:
1. Почему на схеме А.3 из ГОСТа нет подключения заземляющего контура нашего дома к ГЗШ (повторное заземление)
2. По предложенной вами схеме на вводе требуется ставить 4х полюсный автомат и заводить в него ноль. На данный момент куплен 3х полюсный автомат. Отсюда развилка - либо мы делаем как в моей схеме (ноль от ГЗШ кидаем мимо вводного автомата сразу в счетчик и потом на УЗО), либо все таки надо ноль заводить на автомат (как я понял это более старая версия НТД) в таком случае можно ли к 3х полюсному автомату сбоку добавить 1 полюсный? глупый вопрос конечно, но я не проф.электрик, прошу извинить icon_redface.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 8:06
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены