незащищенные изолированные провода |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
незащищенные изолированные провода |
17.1.2008, 14:26
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 8.8.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 9160 |
Доброго дня уважаемые.
Хоть и считаю себя не совсем чайником, но вопрос который я задаю, вопрос чайника. Пришёл инспектор с ростеха, естественно предписание выдал в котором есть пункт о проводах которые лежать на полу (переноска для компьютера в двойной изоляции). Можно ли считать провод в двойной изоляции незащищённой электропроводкой? Спаибо. -------------------- Владимир.
|
|
|
![]() |
21.1.2008, 12:33
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7935 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Наверное, должна быть инструкция по пользованию удлинителями.
Перечень оборудования, подключаемое в сеть: 1. Неподвижно установленное оборудование – электрическое оборудование, прикреплённое к основанию или закреплённое иным способом в определённом месте; 2. Стационарное оборудование – неподвижно установленное оборудование или электрическое оборудование, не снабжённое рукояткой для его перемещения, и имеющее такую массу, что его невозможно легко перемещать. Примечание. В стандартах МЭК, относящихся к бытовым приборам, значение этой массы равно 18 кг; 3. Переносное оборудование – электрическое оборудование, предназначенное быть удерживаемым в руках во время нормального использования; 4. Передвижное оборудование – электрическое оборудование, которое перемещают во время оперирования или которое может быть легко перемещено с одного места на другое в то время, когда оно присоединено к источнику питания. Исходя из определения для оборудования п.п. 1, 2 сети должны быть стационарные. Интересны в том числе и передвижные по определению. Получается, если для их перемещения приходится отключать сеть или масса выше 18 кг, то проводка должна быть как для неподвижного или стационарного. Удлинители с защищенным кабелем, конечно же под ногами не защищают от мех. воздействия (женские шпильки, стружка с производства под подошвой, острые и тяжелые предметы ...), поэтому их необходимо укладывать на недоступных расстояниях, используя естественные стационарные ограждения (столы, шкафы...), переходы в доступных местах должны быть закрыты от мех. воздействия съемнымы фасонными элементами. Желательно, чтобы удлинители были снабжены защитой от перегруза. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
funt незащищенные изолированные провода 17.1.2008, 14:26
Олега Переноску для компа вряд ли можно отнести к электр... 17.1.2008, 16:42
funt Цитата(Олега @ 17.1.2008, 18:42) Переноск... 17.1.2008, 16:47
savelij Цитата(funt @ 17.1.2008, 15:47) Цитата: ... 17.1.2008, 17:01
Евгений Ошибочно отнес шнур удлиннителя к незащищенным отк... 17.1.2008, 18:03
Олега Проводники с одним изолирующим слоем – есть незащи... 17.1.2008, 18:42
funt Цитата(Олега @ 17.1.2008, 20:42) В бытовы... 18.1.2008, 8:50
AlexPetrov Цитатаэти шнуры между стенкой и столом, а расстоян... 18.1.2008, 9:31
funt А как вам нравиться пункт предписания "питающ... 18.1.2008, 9:39
Victor195002 Добрый день.
Судя по Вашему последнему посту, вопр... 18.1.2008, 10:56
funt Доброго дня Виктор!
Был бы офис хотя бы на пар... 18.1.2008, 11:29
NickEl Цитата(Victor195002)постоянно с тех пор для этих ц... 18.1.2008, 11:30
Victor195002 Добрый день.
Цитата(NickEl @ 18.1.2008, 11... 18.1.2008, 12:30
Олега НЕ создавайте прецедент. Приучим - будем "кор... 18.1.2008, 12:33
funt Цитата(Олега @ 18.1.2008, 14:33) НЕ созда... 18.1.2008, 15:37
NickEl Цитата(Victor195002)ссылка на вариант с фасонными ... 18.1.2008, 15:41
Victor195002 Добрый вечер.
1. Цитата(NickEl @ 18.1.2008, 1... 19.1.2008, 2:01
Вова Майский В дикие 90е годы мы с женой решили открыть свой не... 18.1.2008, 22:44
Гость_Сергей_* Преврати времянку (удлиннитель) в постоянку (упряч... 20.1.2008, 23:58
boss funt ! как я понял у вас большое хозяйство; м.... 21.1.2008, 8:39
funt Цитата(boss @ 21.1.2008, 10:39) funt ... 21.1.2008, 12:21
Олега "Преврати времянку (удлиннитель) в постоянку ... 21.1.2008, 10:30
Евгений Цитата(Олега @ 21.1.2008, 10:30) Не запих... 21.1.2008, 11:35
Victor195002 Добрый вечер.
1. В свое время выходила серия книг ... 21.1.2008, 20:31
funt Доброго дня!
Тоеть как я понял, практичеки все... 22.1.2008, 7:34
Олега Цитата(funt @ 22.1.2008, 7:34) Доброго дн... 22.1.2008, 10:27
Ринат К. Проводники эл.тока должны иметь механич. защиту, и... 22.1.2008, 9:13
Евгений Говорю без приколов: лично мое мнение, которое я г... 22.1.2008, 9:13
Victor195002 Добрый день.
Мне кажется, что это один из тех случ... 22.1.2008, 11:18
funt Цитата(Victor195002 @ 22.1.2008, 13:18) Д... 22.1.2008, 13:35
Victor195002 Добрый день.
Ну, с чего Вы взяли, что пилот необхо... 22.1.2008, 14:41
funt Цитата(Victor195002 @ 22.1.2008, 16:41) Д... 22.1.2008, 14:48
Victor195002 Добрый день.
Ну, как говорится, наше дело- предлож... 22.1.2008, 14:52
funt А в общем и целом, всем спасибо за участие!... 22.1.2008, 14:52
gomed12 2.1.50 ПУЭ касается, по-моему, для несъемных кабе... 22.1.2008, 17:21
Олега Вот про "несъемные" ни слова - "шну... 23.1.2008, 11:16
Victor195002 Добрый день.
1. Ввиду того, что в учреждениях здра... 23.1.2008, 12:02
Олега "Пилоты" для компьютеров минздрава получ... 23.1.2008, 15:52
Евгений Да в том минздравовском указании скорее всего имел... 23.1.2008, 19:10
Олега А нельзя ли использовать вместо удлинителей исключ... 23.1.2008, 19:42
funt Цитата(Олега @ 23.1.2008, 21:42) А нельзя... 24.1.2008, 16:27
Олега "имеет притензии, практически ко всем приёмни... 24.1.2008, 17:29
Евгений Напиши конечно. Будешь с ним разговаривать учитыва... 24.1.2008, 17:31
Д1111111111 Совет с Вашего позволения, не заморачивайтесь с эт... 24.1.2008, 19:43
Евгений Ссориться с инспектором Ростехнадзора, что ссать в... 24.1.2008, 20:49
Д1111111111 [quote name='Евгений' date='24.1.2008,... 25.1.2008, 13:29
funt Цитата(Д1111111111 @ 25.1.2008, 15:29) У ... 25.1.2008, 15:55
Олега "У него мед учреждение, что он (инспектор) сд... 25.1.2008, 15:49
funt А теперь о разговоре с инспектором:
Договорились м... 25.1.2008, 16:01
Д1111111111 [quote name='funt' date='25.1.2008, 15... 25.1.2008, 16:53
funt Цитата(Д1111111111 @ 25.1.2008, 18:53) А ... 26.1.2008, 9:50
AlexPetrov Дык неделю назад это ж предлагал. Скотч, конечно, ... 25.1.2008, 16:45
Олега А начиналось все как в страшилке:
"Питающий к... 25.1.2008, 20:28
funt Цитата(Олега @ 25.1.2008, 22:28) А начина... 26.1.2008, 9:40
savelij ЦитатаСколько лет инспекторке то?В Оренбург. На уб... 25.1.2008, 21:54![]() ![]() |
|