Здравствуйте!
Помогите разобраться с щитком и автоматическими выключателями! Есть щиток при входе в квартиру (рядом со счетчиком). см. фото во вложении, на фото: 1 - УЗО 2,3,4 - авт. выключатели 5 - вход кабеля в квартиру (в квартире уже стоят еще 6-7 авт. выключателей и идет разводка) 6 - рубильник 7 - счетчик Также в самой квартире еще 6-7 автоматических выключателей, которые раздают электричество на разные отдельные кабели по квартире. Проблема 1: в щитке часто выключается автоматический выключатель №2 (обведен на фото), если на кухне включена электродуховка, а еще стиральная/посудомоечная машина или компьютер. При этом никакие другие авт. выключатели не выключаются. См. фото щитка. Вопрос 1: Почему так? может, вышел из строя выключатель? Как исправить? Вопрос 2: Не понимаю правильно ли выключатели в щитке подключены? Они похоже последовательно включены - выход одного это вход другого, так и должно быть, или можно какие-то убрать, схему улучшить? Спасибо! |
|
|
![]() |
12.9.2016, 3:32
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
1. Необязательно, что "автомат вышел из строя"
Если на кухне включена электродуховка, а еще стиральная/посудомоечная машина или компьютер. ,то может и превышение по мощности (току). Какая мощность ваших бытовых приборов? Хорошо бы замер тока клещами сделать в момент, когда всё это включено. Можно, конечно, попробовать заменить IEKовский "автомат" на что нибудь более "брендовое".... Кстати, какое сечение и материал провода, присоединённого к УЗО сверху? Это к тому, что вдруг надумаете автомат 32А вместо 25А ставить..... 2. У Вас подключение "навыворот". Со счётчика приходит провод на 4-й автомат снизу, далее пошла перемычка на низ 3-го автомата и от туда же запитан 2-й автомат. Нагрузка подключена сверху автоматов. В принципе ничего страшного нет. Абсолютно. Не волнуйтесь. А вот УЗО подключено не по "феншую". Сверху - ввод питания, снизу - нагрузка. Хотя данное УЗО будет и так работать |
|
|
alex1232 Электрощиток, автоматы 11.9.2016, 23:09
alex1232 Спасибо за ответ!
Провода:
из АВ.4 в АВ.3 ... 12.9.2016, 10:22
Cvbn День добрый!
Скорее всего автомат отключается ... 12.9.2016, 11:44
ЛЕША Не вдаваясь в дальнейшие споры-разговоры, предлага... 12.9.2016, 15:18
alex1232 Благодарю за ответы!
по силе тока вроде бе... 12.9.2016, 17:47
ЛЕША Цитата(alex1232 @ 12.9.2016, 21:47) вход ... 13.9.2016, 15:14
alex1232 Цитата(ЛЕША @ 13.9.2016, 15:14) Давайте ф... 13.9.2016, 18:17
ЛЕША На 4мм.кв. меди можно заменить 25 на 32А
Я бы лучш... 14.9.2016, 2:11
Инк Цитата(ЛЕША @ 14.9.2016, 2:11) На 4мм.кв.... 14.9.2016, 3:40
alex1232 В итоге, похоже, дело было в тепловом расцепителе ... 28.9.2016, 8:28![]() ![]() ![]() |
|