![]() Соединение вводного кабеля с ВЛ-0,4 , Помогите с обоснованием запрета скрутки- на какой ГОСТ,СНиП ссылаться? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Соединение вводного кабеля с ВЛ-0,4 , Помогите с обоснованием запрета скрутки- на какой ГОСТ,СНиП ссылаться? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 18.6.2007 Пользователь №: 8858 ![]() |
Возник вопрос о требованиях НТД к соединению вводного кабеля дома к ВЛ-0,4 с неизолированными проводами методом "скрутки".
Вводной кабель- медный сечением 16 кв.мм, на ВЛ- алюминий А-35. В ПУЭ ответа не нашёл кроме пункта 2.4.24 но он больше относится к соединению проводов в пролёте опоры, а не ответвления. Я знаю что в ПУЭ есть пункт п.2.1.21 в котором нет никаких скруток однако этот раздел для электропроводок, а не для ВЛ... Стал рыться по гостам- ничего не нашёл вразумительного и тут натыкаюсь на действующий СНиП где черным по белому написано о применении соединения однопроволочных проводов скруткой! Это СНиП 3.05.06-85 в пункте 3.13 говорится: "3.13. Соединения проводов ВЛ напряжением до 20 кВ следует выполнять: а) в петлях опор анкерно-углового типа: зажимами - анкерными и ответвительными клиновыми; соединительными овальными, монтируемыми методом обжатия; петлевыми плашечными, при помощи термитных патронов, а проводов разных марок и сечений - аппаратными прессуемыми зажимами; б) в пролетах: соединительными овальными зажимами, монтируемыми методом скручивания. Однопроволочные провода допускается соединять путем скрутки. Сварка встык однопроволочных проводов не допускается." Вопрос к профессионалам: как это понимать? Или тут имеется ввиду сначала соединение проводов скруткой, а потом- сварка? Так как следующее предложение говорит о сварке встык... Ну и уважаемые специалисты-практики посоветуйте пожалуйста каким НТД указывается соединение вводного кабеля с ВЛ? Есть ГОСТ-10434-82 по контактным соединениям но можно ли его использовать применительно к ВЛ? Сообщение отредактировал Rasmus - 11.9.2016, 8:08 -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Rasmus, ИМХО
ПУЭ 7 2.4.20. 3) соединение провода ВЛИ в пролете - с помощью специальных соединительных зажимов; в петлях опор анкерного типа допускается соединение неизолированного несущего провода с помощью плашечного зажима. Соединительные зажимы, предназначенные для соединения несущего провода в пролете, должны иметь механическую прочность не менее 90 % разрывного усилия провода; 2.4.24. Соединение проводов в петлях анкерных опор должно производиться при помощи зажимов или сваркой. Провода разных марок или сечений должны соединяться только в петлях анкерных опор. Зы. Может в типовых найдете что то более подходящее. Сообщение отредактировал ink_elec - 11.9.2016, 9:20 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 18.6.2007 Пользователь №: 8858 ![]() |
Rasmus, ИМХО ink_elec- благодарю! Внимательно посмотрел таблицу 1.2 и вот на чём остановился: Применение пайки обосновывается и таблицей 1.2 где в пункте 1.3 конкретно указано что при ответвлении медного кабеля сечением 16кв.мм должна применяться только пайка: «1.3.3 Пайка-с применением кабельных гильз по ГОСТ 23469.4-83» А так же согласно п. 1.3.4 этой же таблицы 1.2 другие способы соединения в данном случае запрещены По этой инструкции получается что только пайка- при применении медного кабеля сечением 16кв.мм... Никаких скруток, зажимов и т.д. -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
ink_elec- благодарю! Внимательно посмотрел таблицу 1.2 и вот на чём остановился: Применение пайки обосновывается и таблицей 1.2 где в пункте 1.3 конкретно указано что при ответвлении медного кабеля сечением 16кв.мм должна применяться только пайка: «1.3.3 Пайка-с применением кабельных гильз по ГОСТ 23469.4-83» А так же согласно п. 1.3.4 этой же таблицы 1.2 другие способы соединения в данном случае запрещены По этой инструкции получается что только пайка- при применении медного кабеля сечением 16кв.мм... Никаких скруток, зажимов и т.д. Зачем вам Пайка-с применением кабельных гильз? Каким образом это соединение выполнить на неразрывной магистрали ВЛ? В таблице 1.2 смотрите п. 2.3.6, либо 4.1. Раздел 1.3 это только для меди, а у вас магистраль алюминий. Сообщение отредактировал ink_elec - 11.9.2016, 10:57 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 18.6.2007 Пользователь №: 8858 ![]() |
Зачем вам Пайка-с применением кабельных гильз? Каким образом это соединение выполнить на неразрывной магистрали ВЛ? А я откуда знаю как? Я просто по таблице определил вид контактного соединения медной жилы кабеля. Другого там просто нет... -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Я просто по таблице определил вид контактного соединения медной жилы кабеля. Другого там просто нет... Не то посмотрели, пункты указаны выше.ИМХО Rasmus, Цитата смотрите п. 2.3.6, либо 4.1 Либо п. 1.3.4. в таблице 1.2 Сообщение отредактировал ink_elec - 11.9.2016, 11:46 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |