Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Скорость отключения автомата

akaDemik
сообщение 6.9.2016, 16:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 6.9.2016
Пользователь №: 49961



Сейчас делаю электрику, собирал самостоятельно щит, по советам электриков сделал его таким образом:
В этажный щит был поставлен однополюсный АВ на 25А, тип С, далее по кабелю 3х4 ВВГнгд на вводе в квартире был установлен квартирный щит, В котором с начала стоит двухполюсный АВ на 25А, тип С -> Реле напряжения 32А -> УЗО 25А 30mA, тип АС -> Автоматы по линиям, отдельно на розетки по комнатам АВ 16А, тип С (нулевая шина от УЗО) , отдельно освещение АВ 10А, тип С (нулевая шина без УЗО).
Нужно было повесить светильник, когда проверял тестером-отверткой наличие питания и поиска фазы, отвертка соскочила и получилось КЗ.
Помимо искр и приплавленной отвертки, сработал автомат...но как оказалось не один. Сработало 2 АВ, один 10А, который непосредственно идет на освещение, а второй на этажном щите.
Проблема в том, что квартирный щит как раз устанавливался для того, чтоб при возникновении нештатной ситуации, срабатывал только нужный АВ, без необходимости отключать всю квартиру, но данная ситуация показывает недостаток схемы, хотелось бы понять где причина?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 10.9.2016, 1:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
...как можно сделать, чтобы при КЗ отключало один этаж дачи, а не вводной автомат ?

Ещё раз ответы в теме прочтите. Если не поняли,то повторите процедуру.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- akaDemik   Скорость отключения автомата   6.9.2016, 16:30
- - Pantryk   Причина, в том, что абсолютная селективность модул...   6.9.2016, 16:37
- - savelij®   Цитата(akaDemik @ 6.9.2016, 16:30) ... но...   6.9.2016, 23:30
- - Sinus   ЦитатаНо Вы в этом не одиноки, а посему не печальт...   6.9.2016, 23:56
|- - akaDemik   Цитата(Sinus @ 6.9.2016, 22:56) Поддержив...   7.9.2016, 15:52
- - ЛЕША   Ну дык разброс срабатывания ЭМР с характеристикой ...   7.9.2016, 16:22
|- - akaDemik   Цитата(ЛЕША @ 7.9.2016, 15:22) Ну дык раз...   7.9.2016, 17:49
- - Pantryk   Чтобы ответить однозначно надо знать величину тока...   7.9.2016, 22:58
|- - akaDemik   Цитата(Pantryk @ 7.9.2016, 22:58) Вы уже ...   8.9.2016, 15:14
- - Pantryk   А в чем проблема?   8.9.2016, 15:56
- - Гость_Дачник_*   Когда я менял квартирную проводку, то тоже постави...   8.9.2016, 16:21
|- - Sist   "чтоб срабатывали устройства, которые находят...   9.9.2016, 17:53
- - stydent64   Про пробки - здорово! Есть ещё один путь - авт...   9.9.2016, 21:40
- - Гость   Ребят, похожая проблема, как можно сделать, чтобы ...   10.9.2016, 1:04
- - savelij®   Цитата...как можно сделать, чтобы при КЗ отключало...   10.9.2016, 1:07
- - Костян челябинский   Я вот ни как не пойму. Люди каждый день дома КЗ ус...   10.9.2016, 7:36


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 20:59
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены