|   Скорость отключения автомата | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   Скорость отключения автомата | 
|    6.9.2016, 16:30 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 6.9.2016 Пользователь №: 49961  | 
				Сейчас делаю электрику, собирал самостоятельно щит, по советам электриков сделал его таким образом: В этажный щит был поставлен однополюсный АВ на 25А, тип С, далее по кабелю 3х4 ВВГнгд на вводе в квартире был установлен квартирный щит, В котором с начала стоит двухполюсный АВ на 25А, тип С -> Реле напряжения 32А -> УЗО 25А 30mA, тип АС -> Автоматы по линиям, отдельно на розетки по комнатам АВ 16А, тип С (нулевая шина от УЗО) , отдельно освещение АВ 10А, тип С (нулевая шина без УЗО). Нужно было повесить светильник, когда проверял тестером-отверткой наличие питания и поиска фазы, отвертка соскочила и получилось КЗ. Помимо искр и приплавленной отвертки, сработал автомат...но как оказалось не один. Сработало 2 АВ, один 10А, который непосредственно идет на освещение, а второй на этажном щите. Проблема в том, что квартирный щит как раз устанавливался для того, чтоб при возникновении нештатной ситуации, срабатывал только нужный АВ, без необходимости отключать всю квартиру, но данная ситуация показывает недостаток схемы, хотелось бы понять где причина? | 
|   | |
|  | 
|  7.9.2016, 16:22 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498  | 
				Ну дык разброс срабатывания ЭМР с характеристикой "С" - от 5 до 10 крат номинального тока "автомата".  То есть от 125 до 250 А для 25А. Ну попались разные - один чувствительней другого.... Нормально!!! Сообщение отредактировал ЛЕША - 7.9.2016, 16:22 | 
|   | |
|  7.9.2016, 17:49 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 6.9.2016 Пользователь №: 49961  | Ну дык разброс срабатывания ЭМР с характеристикой "С" - от 5 до 10 крат номинального тока "автомата". Я вот что думаю, еще до замены проводки, от этажного щита шло 2 линии (алюминий 4квадрата), в этом этажном щите стояли 2 советских АВ по 16А, внутри квартиры дополнительных автоматов не было. Замена проводки и установки квартирного щита, предполагала, что в случае непредвиденной ситуации, чтоб срабатывали устройства, которые находятся в квартире(АВ по групам, УЗО, Реле напряжения), а не на этаже. Но данный случай показал что мои старания напрасны...пришлось выходить из квартиры и включать автомат. Для того что бы избежать данной проблемы в будущем, поможет ли замена АВ в квартире на тип В или же замена автомата в этажном щите с 25А на 32А? | 
|   | |
 akaDemik   Скорость отключения автомата   6.9.2016, 16:30
 akaDemik   Скорость отключения автомата   6.9.2016, 16:30 
  Pantryk   Причина, в том, что абсолютная селективность модул...   6.9.2016, 16:37
 Pantryk   Причина, в том, что абсолютная селективность модул...   6.9.2016, 16:37 
  savelij®   Цитата(akaDemik @ 6.9.2016, 16:30) ... но...   6.9.2016, 23:30
 savelij®   Цитата(akaDemik @ 6.9.2016, 16:30) ... но...   6.9.2016, 23:30 
  Sinus   ЦитатаНо Вы в этом не одиноки, а посему не печальт...   6.9.2016, 23:56
 Sinus   ЦитатаНо Вы в этом не одиноки, а посему не печальт...   6.9.2016, 23:56
 
  akaDemik   Цитата(Sinus @ 6.9.2016, 22:56) Поддержив...   7.9.2016, 15:52
 akaDemik   Цитата(Sinus @ 6.9.2016, 22:56) Поддержив...   7.9.2016, 15:52 
  Pantryk   Чтобы ответить однозначно надо знать величину тока...   7.9.2016, 22:58
 Pantryk   Чтобы ответить однозначно надо знать величину тока...   7.9.2016, 22:58
 
  akaDemik   Цитата(Pantryk @ 7.9.2016, 22:58) Вы уже ...   8.9.2016, 15:14
 akaDemik   Цитата(Pantryk @ 7.9.2016, 22:58) Вы уже ...   8.9.2016, 15:14 
  Pantryk   А в чем проблема?   8.9.2016, 15:56
 Pantryk   А в чем проблема?   8.9.2016, 15:56 
  Гость_Дачник_*   Когда я менял квартирную проводку, то тоже постави...   8.9.2016, 16:21
 Гость_Дачник_*   Когда я менял квартирную проводку, то тоже постави...   8.9.2016, 16:21
 
  Sist   "чтоб срабатывали устройства, которые находят...   9.9.2016, 17:53
 Sist   "чтоб срабатывали устройства, которые находят...   9.9.2016, 17:53 
  stydent64   Про пробки - здорово!
Есть ещё один путь - авт...   9.9.2016, 21:40
 stydent64   Про пробки - здорово!
Есть ещё один путь - авт...   9.9.2016, 21:40 
  Гость   Ребят, похожая проблема, как можно сделать, чтобы ...   10.9.2016, 1:04
 Гость   Ребят, похожая проблема, как можно сделать, чтобы ...   10.9.2016, 1:04 
  savelij®   Цитата...как можно сделать, чтобы при КЗ отключало...   10.9.2016, 1:07
 savelij®   Цитата...как можно сделать, чтобы при КЗ отключало...   10.9.2016, 1:07 
  Костян челябинский   Я вот ни как не пойму. Люди каждый день дома КЗ ус...   10.9.2016, 7:36
 Костян челябинский   Я вот ни как не пойму. Люди каждый день дома КЗ ус...   10.9.2016, 7:36|    | 
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 14:22 | 
|  | 
|   |