Скорость отключения автомата |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Скорость отключения автомата |
6.9.2016, 16:30
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 6.9.2016 Пользователь №: 49961 |
Сейчас делаю электрику, собирал самостоятельно щит, по советам электриков сделал его таким образом:
В этажный щит был поставлен однополюсный АВ на 25А, тип С, далее по кабелю 3х4 ВВГнгд на вводе в квартире был установлен квартирный щит, В котором с начала стоит двухполюсный АВ на 25А, тип С -> Реле напряжения 32А -> УЗО 25А 30mA, тип АС -> Автоматы по линиям, отдельно на розетки по комнатам АВ 16А, тип С (нулевая шина от УЗО) , отдельно освещение АВ 10А, тип С (нулевая шина без УЗО). Нужно было повесить светильник, когда проверял тестером-отверткой наличие питания и поиска фазы, отвертка соскочила и получилось КЗ. Помимо искр и приплавленной отвертки, сработал автомат...но как оказалось не один. Сработало 2 АВ, один 10А, который непосредственно идет на освещение, а второй на этажном щите. Проблема в том, что квартирный щит как раз устанавливался для того, чтоб при возникновении нештатной ситуации, срабатывал только нужный АВ, без необходимости отключать всю квартиру, но данная ситуация показывает недостаток схемы, хотелось бы понять где причина? |
|
|
![]() |
6.9.2016, 16:37
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Причина, в том, что абсолютная селективность модульных аппаратов возможна в достаточно узком диапазоне значений токов КЗ. При достаточно больших значениях токов КЗ полная селективность возможна либо по времени, чего в модульных автоматах не бывает, либо при очень большом шаге(номинале) между последовательно установленными аппаратами.
|
|
|
akaDemik Скорость отключения автомата 6.9.2016, 16:30
savelij® Цитата(akaDemik @ 6.9.2016, 16:30) ... но... 6.9.2016, 23:30
Sinus ЦитатаНо Вы в этом не одиноки, а посему не печальт... 6.9.2016, 23:56
akaDemik Цитата(Sinus @ 6.9.2016, 22:56) Поддержив... 7.9.2016, 15:52
ЛЕША Ну дык разброс срабатывания ЭМР с характеристикой ... 7.9.2016, 16:22
akaDemik Цитата(ЛЕША @ 7.9.2016, 15:22) Ну дык раз... 7.9.2016, 17:49
Pantryk Чтобы ответить однозначно надо знать величину тока... 7.9.2016, 22:58
akaDemik Цитата(Pantryk @ 7.9.2016, 22:58) Вы уже ... 8.9.2016, 15:14
Pantryk А в чем проблема? 8.9.2016, 15:56
Гость_Дачник_* Когда я менял квартирную проводку, то тоже постави... 8.9.2016, 16:21
Sist "чтоб срабатывали устройства, которые находят... 9.9.2016, 17:53
stydent64 Про пробки - здорово!
Есть ещё один путь - авт... 9.9.2016, 21:40
Гость Ребят, похожая проблема, как можно сделать, чтобы ... 10.9.2016, 1:04
savelij® Цитата...как можно сделать, чтобы при КЗ отключало... 10.9.2016, 1:07
Костян челябинский Я вот ни как не пойму. Люди каждый день дома КЗ ус... 10.9.2016, 7:36![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 2:56 |
|
|
|
|