![]() Подключение канального нагревателя , как обеспечить защиту от перегрева |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подключение канального нагревателя , как обеспечить защиту от перегрева |
![]()
Сообщение
#1
|
|||
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 ![]() |
Здравствуйте!
Автоматизирую свою вентиляционную приточную установку, дошел до самого сложного по электрической части - подключения ТЭНа. Наименование - Канал-ЭКВ-К-150-1,5. Имеет один ТЭН 220 В 1500 Вт. Сложности описаны тут: "Датчик первой ступени (с автоматическим возвратом в исходное положение) срабатывает, когда температура воздуха на корпусе нагревателя достигает 60 °С. Датчик второй ступени (с ручным возвратом в исходное положение) срабатывает, когда температура воздуха на корпусе нагревателя достигает 90 °С." На корпусе (на фото нижняя часть, белые) есть крышки, я так понимаю, для вывода переключателей защиты, которые должен сам ставить. Внутри вижу провода от этих самих датчиков и провода на ТЭН. На одном из датчиков (по центру) есть кнопка без фиксации. На схеме мой случай, так понимаю, А1. Что нужно подключить на F1 и F2? На 60 гр контактор, который при появлении тока размыкнет сеть питания ТЭНа, а при пропаже опять замкнет? А на 90 гр реле, которое отработает только один раз? Непонятно! Спасибо. |
||
![]() |
|||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
возник вопрос по поводу какие контакты котактора - NO или NC - использовать для включения нагрузки. предполагал так - дали питание на вентилятор, NO замкнулся, пошло питание на ТЭН. Но в комментариях к этой статье http://zametkielectrika.ru/ogranichitel-moshhnosti/ , пользователь, который назвал себя суперспециалистом (в моей градации это выше профимастера) использует NC контакты: разве это правильный подход? Подход не верный. Суть в том, что когда вы подаете напряжение на катушку пускателя ( вариант, с нормально разомкнутыми контактами) то подвижные контакты притягиваются механизмом на который воздействует электромагнитное поле, к неподвижным с большей силой, что обеспечивает минимальное переходное сопротивление между контактами. (более надежный контакт) Но, при варианте с нормально замкнутыми контактами, когда на катушку контактора не подается управляющее напряжение, переходное сопротивление между подвижными и не подвижными контактами обеспечивается за счет прижимных пружинок. По этому, в донном случаи я за контактор с нормально разомкнутыми контактами. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9282 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Подход не верный. Суть в том, что когда вы подаете напряжение на катушку пускателя ( вариант, с нормально разомкнутыми контактами) то подвижные контакты притягиваются механизмом на который воздействует электромагнитное поле, к неподвижным с большей силой, что обеспечивает минимальное переходное сопротивление между контактами. (более надежный контакт) Но, при варианте с нормально замкнутыми контактами, когда на катушку контактора не подается управляющее напряжение, переходное сопротивление между подвижными и не подвижными контактами обеспечивается за счет прижимных пружинок. По этому, в донном случаи я за контактор с нормально разомкнутыми контактами. Вывод верный, но логическая цепочка ни куда не годится. Самый главный аргумент за НО контакты - это то, что при пропадании напряжения они РАЗМЫКАЮТСЯ. И после подачи напряжения для их замыкания нужно произвести какие то операции. Например, нажать кнопку. А представьте, если пропало напряжение, на станке, допустим, ДИП-500 (не самый большой токарный, который я видел), на шпинделе начали работать люди. И напряжение подали. Сколько метров кишок потом придется соскребать со шпинделя. А про то, что катушка не должна быть под напряжением постоянно... Ну как сказать, специалистом того может назвать только он сам. На ЛЮБОЙ вентиляции применяются контакторы с НО. И включены они бывают МЕСЯЦАМИ. profeMaster, просто зайдите в ЭТМ или Русский свет и попросите продать вам контактор с НЗ силовыми контактами. Думаю, только на поиск у менагеров уйдет около получаса. И доставка от месяца. С чего бы это? Не потому ли, что такие контакторы разбирают с лету и на них очередь? А может, потому, что они нафиг ни кому не нужны? -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 9:52 |
|
![]() |