Здравствуйте!

Автоматизирую свою вентиляционную приточную установку, дошел до самого сложного по электрической части - подключения ТЭНа.

Наименование - Канал-ЭКВ-К-150-1,5. Имеет один ТЭН 220 В 1500 Вт. Сложности описаны тут:

"Датчик первой ступени (с автоматическим возвратом в исходное положение) срабатывает, когда температура воздуха на корпусе нагревателя достигает 60 °С.
Датчик второй ступени (с ручным возвратом в исходное положение) срабатывает, когда температура воздуха на корпусе нагревателя достигает 90 °С."

На корпусе (на фото нижняя часть, белые) есть крышки, я так понимаю, для вывода переключателей защиты, которые должен сам ставить. Внутри вижу провода от этих самих датчиков и провода на ТЭН. На одном из датчиков (по центру) есть кнопка без фиксации.

Прикрепленное изображение


На схеме мой случай, так понимаю, А1.

Прикрепленное изображение


Что нужно подключить на F1 и F2? На 60 гр контактор, который при появлении тока размыкнет сеть питания ТЭНа, а при пропаже опять замкнет? А на 90 гр реле, которое отработает только один раз?
Непонятно!

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Andre_san
сообщение 5.9.2016, 19:25
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(profeMaster @ 3.9.2016, 20:40) *
возник вопрос по поводу какие контакты котактора - NO или NC - использовать для включения нагрузки.

предполагал так - дали питание на вентилятор, NO замкнулся, пошло питание на ТЭН. Но в комментариях к этой статье http://zametkielectrika.ru/ogranichitel-moshhnosti/ , пользователь, который назвал себя суперспециалистом (в моей градации это выше профимастера) использует NC контакты:


разве это правильный подход?

Подход не верный. Суть в том, что когда вы подаете напряжение на катушку пускателя ( вариант, с нормально разомкнутыми контактами) то подвижные контакты притягиваются механизмом на который воздействует электромагнитное поле, к неподвижным с большей силой, что обеспечивает минимальное переходное сопротивление между контактами. (более надежный контакт) Но, при варианте с нормально замкнутыми контактами, когда на катушку контактора не подается управляющее напряжение, переходное сопротивление между подвижными и не подвижными контактами обеспечивается за счет прижимных пружинок.
По этому, в донном случаи я за контактор с нормально разомкнутыми контактами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.9.2016, 22:14
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9282
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Andre_san @ 5.9.2016, 21:25) *
Подход не верный. Суть в том, что когда вы подаете напряжение на катушку пускателя ( вариант, с нормально разомкнутыми контактами) то подвижные контакты притягиваются механизмом на который воздействует электромагнитное поле, к неподвижным с большей силой, что обеспечивает минимальное переходное сопротивление между контактами. (более надежный контакт) Но, при варианте с нормально замкнутыми контактами, когда на катушку контактора не подается управляющее напряжение, переходное сопротивление между подвижными и не подвижными контактами обеспечивается за счет прижимных пружинок.
По этому, в донном случаи я за контактор с нормально разомкнутыми контактами.

Вывод верный, но логическая цепочка ни куда не годится. Самый главный аргумент за НО контакты - это то, что при пропадании напряжения они РАЗМЫКАЮТСЯ. И после подачи напряжения для их замыкания нужно произвести какие то операции. Например, нажать кнопку. А представьте, если пропало напряжение, на станке, допустим, ДИП-500 (не самый большой токарный, который я видел), на шпинделе начали работать люди. И напряжение подали. Сколько метров кишок потом придется соскребать со шпинделя. А про то, что катушка не должна быть под напряжением постоянно... Ну как сказать, специалистом того может назвать только он сам. На ЛЮБОЙ вентиляции применяются контакторы с НО. И включены они бывают МЕСЯЦАМИ. profeMaster, просто зайдите в ЭТМ или Русский свет и попросите продать вам контактор с НЗ силовыми контактами. Думаю, только на поиск у менагеров уйдет около получаса. И доставка от месяца. С чего бы это? Не потому ли, что такие контакторы разбирают с лету и на них очередь? А может, потому, что они нафиг ни кому не нужны?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- profeMaster   Подключение канального нагревателя   14.8.2016, 17:31
- - Andre_san   Как вариант   14.8.2016, 18:44
- - profeMaster   а что у вас за B1 и C1 на схеме? а K1?   14.8.2016, 19:02
|- - Andre_san   Цитата(profeMaster @ 14.8.2016, 18:02) а ...   14.8.2016, 19:11
- - profeMaster   благодарю! отметил на схеме цифрами узлы: 1....   14.8.2016, 20:27
|- - Andre_san   По всем пунктам все правильно. По поводу "по...   14.8.2016, 21:53
- - profeMaster   спасибо. выходит, для отключения аварии нужно лез...   14.8.2016, 22:38
|- - Andre_san   Цитата(profeMaster @ 14.8.2016, 21:38) сп...   14.8.2016, 22:59
- - Гость   а как процес выключения будет происходить?   14.8.2016, 22:45
- - Гость   по ходу каждый второй раз после выключения ПУ вам ...   14.8.2016, 22:47
- - profeMaster   > Конечно можно упростить схему предполагаю кно...   14.8.2016, 23:21
- - profeMaster   предполагаю, что в приведенных схемах контактор ду...   17.8.2016, 11:00
- - profeMaster   возник вопрос по поводу какие контакты котактора -...   3.9.2016, 20:40
- - profeMaster   спасибо за ответы! мне кажется, NC контакты т...   6.9.2016, 4:36
- - profeMaster   как сделать индикацию нормальной работы и аварии (...   26.9.2016, 20:03