![]() Лица, имеющие право оперативных переговоров |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Лица, имеющие право оперативных переговоров |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.9.2016 Пользователь №: 49954 ![]() |
Добрый день.
Я сисадмин, волею судьбы назначенный ответственным за электрохозяйство колледжа (IV группа до 1000 В), в "подчинении" два рабочих по КОЗ, выполняющих функции электрика (III группа до 1000 В, оперативно-ремонтный персонал, каждый обслуживает свои здания). Могу ли я включить рабочих по КОЗ в список лиц, имеющих право оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
А как так после курсов и сразу 4 группу? Максимум можно вторую да и только после сдачи экзаменов. Когда я работал ответственным за электро хозяйство включал своих электриков в списки. У Вас собственная подстанция на вашем балансе? Или получаете питание по 0,4 кв?ф
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2025, 10:09 |
|
![]() |