как найти обрыв жилы. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
как найти обрыв жилы. |
30.12.2007, 0:17
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 9969 |
Здравствуйте. Пропала фаза в кабеле 3х50, длина 300 метров ,проложенный в земле. Искали обрыв при помощи генератора,мы ещё его называем миноискатель.Это генратор ,один конец с него подключается на искаемый провод,другой на землю, а в руке штанга с приёмником ,на голове наушники.Ну вот ,в чём засада,при подключении целой жилы сигнал прослушивается по всей длине трассы ,при подключении на жилу которая на обрыве, сигнал вроде бы должен пропасть на месте обрыва , а он пропадает почти сразу,где то через метр.Отрезали кабель 1 метр , даём сигнал ,такая же фигня, оттяпали ещё метр,тоже самое.Вскрыли трассу метров 6 от начала -кабель в хорошем состоянии.
Вопрос:Что за фигня? почему затухает сразу сигнал? Заранее всем спасибо. |
|
|
![]() |
20.1.2008, 1:17
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Раскажу прикол. У нас на ПС 110 решили перевести одну ПЛ35 на другую секцию шин. Проложили кабель 35 кВ 90 метроа по територии ОРУ35. Через пару месяцев прошили термоусадочные муфты на концах. Зимой в 30 градусов мороза прошил кабель в земле. Подключили прибор, померяли растояние сделали шурф- нет повреждения. Земля у нас зимой промерзает до метра. Впомнили что вокруг стойки закопана петля- отмеряли правильно, раскопали, нашли пробой. Разрезали кабель- вспомнили у кабельщика нет разрешения на такие работы, привезли на следующий день другого. Теперь надо подтянуть кабель, копать неохота- берут в РЭСе ямобур, чтобы немного разбурить- пробурили и кабель. В итоге привезли новый кусок кабеля и целиком заменили. Ломы и лопаты если и поникилировать то так не блестят.
|
|
|
alex524 как найти обрыв жилы. 30.12.2007, 0:17
Roman_D Кабель, предположительно, бронированный? 30.12.2007, 9:54
gomed12 Цитатас него подключается на искаемый провод,друго... 30.12.2007, 12:42
Roman_D Цитата(gomed12 @ 30.12.2007, 13:42) жилу ... 30.12.2007, 15:31
gomed12 ЦитатаНе, не кенотроном...
Отрицание не корректное... 30.12.2007, 15:42
Roman_D Цитата(gomed12 @ 30.12.2007, 16:42) Отриц... 30.12.2007, 20:33
gomed12 Пробой изоляции кабеля осуществляется не током , а... 30.12.2007, 22:19
Roman_D Цитата(gomed12 @ 30.12.2007, 23:19) Для о... 30.12.2007, 23:04
alex524 Всем большое спасибо,что не проигнорировали мою те... 31.12.2007, 15:54
шалун Всех с Новым годом и всем успехов в Новом году... 31.12.2007, 19:15
alex524 Цитата(шалун @ 31.12.2007, 19:15) Всех с ... 5.1.2008, 17:07
Рамиль Лучше для этих целей использовать измеритель неодн... 4.1.2008, 21:23
Roman_D Цитата(Рамиль @ 4.1.2008, 22:23) А от ген... 5.1.2008, 1:48
Рамиль Roman_D.Надо быть БАААЛЬШИМ дилитантом своёго дела... 19.1.2008, 20:26![]() ![]() ![]() |
|