Здравствуйте. Пропала фаза в кабеле 3х50, длина 300 метров ,проложенный в земле. Искали обрыв при помощи генератора,мы ещё его называем миноискатель.Это генратор ,один конец с него подключается на искаемый провод,другой на землю, а в руке штанга с приёмником ,на голове наушники.Ну вот ,в чём засада,при подключении целой жилы сигнал прослушивается по всей длине трассы ,при подключении на жилу которая на обрыве, сигнал вроде бы должен пропасть на месте обрыва , а он пропадает почти сразу,где то через метр.Отрезали кабель 1 метр , даём сигнал ,такая же фигня, оттяпали ещё метр,тоже самое.Вскрыли трассу метров 6 от начала -кабель в хорошем состоянии.
Вопрос:Что за фигня? почему затухает сразу сигнал?
Заранее всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Anatoli
сообщение 20.1.2008, 1:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Раскажу прикол. У нас на ПС 110 решили перевести одну ПЛ35 на другую секцию шин. Проложили кабель 35 кВ 90 метроа по територии ОРУ35. Через пару месяцев прошили термоусадочные муфты на концах. Зимой в 30 градусов мороза прошил кабель в земле. Подключили прибор, померяли растояние сделали шурф- нет повреждения. Земля у нас зимой промерзает до метра. Впомнили что вокруг стойки закопана петля- отмеряли правильно, раскопали, нашли пробой. Разрезали кабель- вспомнили у кабельщика нет разрешения на такие работы, привезли на следующий день другого. Теперь надо подтянуть кабель, копать неохота- берут в РЭСе ямобур, чтобы немного разбурить- пробурили и кабель. В итоге привезли новый кусок кабеля и целиком заменили. Ломы и лопаты если и поникилировать то так не блестят.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alex524   как найти обрыв жилы.   30.12.2007, 0:17
- - Roman_D   Кабель, предположительно, бронированный?   30.12.2007, 9:54
- - gomed12   Цитатас него подключается на искаемый провод,друго...   30.12.2007, 12:42
|- - Roman_D   Цитата(gomed12 @ 30.12.2007, 13:42) жилу ...   30.12.2007, 15:31
- - gomed12   ЦитатаНе, не кенотроном... Отрицание не корректное...   30.12.2007, 15:42
|- - Roman_D   Цитата(gomed12 @ 30.12.2007, 16:42) Отриц...   30.12.2007, 20:33
- - gomed12   Пробой изоляции кабеля осуществляется не током , а...   30.12.2007, 22:19
|- - Roman_D   Цитата(gomed12 @ 30.12.2007, 23:19) Для о...   30.12.2007, 23:04
- - alex524   Всем большое спасибо,что не проигнорировали мою те...   31.12.2007, 15:54
- - шалун   Всех с Новым годом и всем успехов в Новом году...   31.12.2007, 19:15
|- - alex524   Цитата(шалун @ 31.12.2007, 19:15) Всех с ...   5.1.2008, 17:07
- - Рамиль   Лучше для этих целей использовать измеритель неодн...   4.1.2008, 21:23
|- - Roman_D   Цитата(Рамиль @ 4.1.2008, 22:23) А от ген...   5.1.2008, 1:48
- - Рамиль   Roman_D.Надо быть БАААЛЬШИМ дилитантом своёго дела...   19.1.2008, 20:26
- - Anatoli   Раскажу прикол. У нас на ПС 110 решили перевести о...   20.1.2008, 1:17