Пожар в ГРЩ-0,4кВ , Возгорание ТТ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Пожар в ГРЩ-0,4кВ , Возгорание ТТ |
31.8.2016, 20:23
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 31.8.2016 Пользователь №: 49924 |
Коллеги, добрый день!
Обращаюсь к Вам за советом от профессионалов и старожил (и не очень) У меня в ведомстве на распределительной секции ГРЩ-0,4кВ случилась большая неприятность. Произошло возгорание трансформаторов тока установленных на шинопроводах. Оборудование: ТТ 2000/5-0,4кВ, коммутационная колодка, автомат защиты для цепей напряжения и монитор сети (Energy Meter Carlo Gavazzi) технического учета. Схема подключения идентична схеме подключения счетчиков коммерческого учета с ТТ. Вторичные обмотки каждого тра-ра заземлены. Температура в ГРЩ не выше 25 грС (работает система охлаждения, осуществляется контроль), нагрузка в момент ЧП составляла порядка 800-1000А и в течении суток до этого не более 1200А. На том же самом шинопроводе, только в соседней секции установлены точно такие же ТТ для амперметров визуального контроля нагрузки панели. Выгорели сразу 3 ТТ (ТТ в соседней секции абсолютно неповреждены). Предполагаю, что началось все с одного, поскольку расстояние между шинами таково, что ТТ стоят вплотную один к одному. Визуально, насколько конечно это возможно оценить после огня, проводники остались целыми, т.е. разрыва цепи подключения ТТ - колодка - монитор сети не было. Архивные данные показали, что за 1,5 суток до ЧП по одной фазе пропали показания и появились за несколько минут!!! до отключения. Обход помещения, производимый примерно за сутки до ЧП не выявил никаких отклонений (температура в помещении, посторонние шумы, запахи). Вопрос: что могло послужить причиной возгорания? |
|
|
![]() |
2.9.2016, 11:14
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Судя по фото, КЗ по силовой цепи на трансформаторах тока не было, нет следов дуги на шинах. Зато вторичные обмотки ТТ и отходящие провода от них сильно повреждены это говорит от том, что по ним протикал большой ток. Большой ток может проливать по двум причинам или по первичной цепи была перегрузка, ТТ может дать ток по вторичке до 50 А но чтобы сгореть до такого состояния нужно некоторое время более 5- 10 секунд. При этом по первичной цепи будут идти огромные токи как при КЗ . Может ТТ так рассчитан, что и небольшая перегрузка приведёт к такому результату. Возможно произошло КЗ, защита отработала не сразу, а через некоторое время. Причина вторая, у Вас произошло КЗ во вторичных цепях, возможно где то провода идущие от трансформаторов тока замкнули на силовые цепи при таком КЗ результаты могут быть неожиданными.
Не было КЗ. Не было броска ВН. Расплавленная пластмасса говорит об одном: превышение мощности ТТ. P=I2R. Это что значит? Чем больше сопротивление нагрузки, тем больше мощность. Итак, в токовой цепи измерительного прибора ухудшается контакт. Нагрузка ТТ растёт и он, не имея защитных аппаратов, плавится. А почему же все три? Просто. Иза чего растёт нагрузка ТТ ток то тотже, сопротивление вторички трансформаторов тоже, потери тежи. В месте плохого контакта выделяемая мощность увеличится во вторичке ТТ нет. Если только в сердечнике тепла будет больше. При увеличении сопротивления нагрузки ТТ он может держать ток до определённого порога скажем при номинальной нагрузке и сопротивлении более 10 Ом он уже не сможет дать ток 5А. |
|
|
2.9.2016, 13:52
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 31.8.2016 Пользователь №: 49924 |
Зато вторичные обмотки ТТ и отходящие провода от них сильно повреждены ТТ горели открытым пламенем. Сам тушил огнетушителем. Поэтому провода и повреждены.. К слову сказать КЗ на вторичных цепях ТТ не приведет ни к чему. Обоснование: для замены устройств учета используется коммутационная колодка, при помощи которой ЗАКОРАЧИВАЮТСЯ вторичные цепи между собой и на заземление (плюс на минус и на корпус объективным объяснением причины было-бы разрыв контактов вторичной цепи. Но тут есть одно но! Именно эти ТТ отстояли десять!!! лет без подключенных приборов с разомкнутой вторичной цепью. Этот факт просто ломает стериотипы. Был печальный опыт, когда я будучи еще совсем не опытным, но ооочень любопытным, под нагрузкой менял подключение ТТ (150/5) к индукционному счетчику. Короче ТТ взорвался. Как итог - ожег сетчкатки глаза и неделя в больнице. |
|
|
Юрий Юр4енко Пожар в ГРЩ-0,4кВ 31.8.2016, 20:23
с2н5он а фото можно? 31.8.2016, 21:20
Юрий Юр4енко
Фото во вложении.
ТТ в соседней секции. Располо... 31.8.2016, 21:54
Pantryk А сам монитор не пострадал? 31.8.2016, 21:56
Юрий Юр4енко визуально целый. Тестировать еще не пробовали.
АА... 31.8.2016, 22:09
Roman D Не было КЗ. Не было броска ВН. Расплавленная пласт... 31.8.2016, 23:51
Pantryk ЦитатаЕсли внутренние токовые цепи "монитора... 1.9.2016, 9:35
Юрий Юр4енко Цитата(Roman D @ 31.8.2016, 23:51) Их люб... 1.9.2016, 11:16
ЛЕША Ну дык если
Цитата(Юрий Юр4енко @ 1.9.2016, ... 2.9.2016, 1:53
Юрий Юр4енко ТТ стояли на рабочих шинах, с нагрузкой до 2 кА.
... 2.9.2016, 8:19
ЛЕША Ну, дык, вы сами на все вопросы ответили!... 2.9.2016, 14:14
rosck Из моего опыта, ТТ горят под нагрузкой при раскоро... 2.9.2016, 14:21
Юрий Юр4енко http://www.electrik.org/forum/style_images.../atta... 2.9.2016, 14:30
Roman D Цитата(Юрий Юр4енко @ 2.9.2016, 13:30) На... 3.9.2016, 5:23
ЛЕША Возможен пробой цепей напряжения на токовые цепи.
... 2.9.2016, 14:43
Сунцов Денис Цитата(ЛЕША @ 2.9.2016, 14:43) Возможен п... 2.9.2016, 23:00
key Цитата(Сунцов Денис @ 3.9.2016, 0:00) Я з... 20.10.2017, 9:23
Pantryk Может изначально загорелся только 1 ТТ - тот на ко... 2.9.2016, 15:07
Юрий Юр4енко Цитата(Pantryk @ 2.9.2016, 15:07) Может и... 2.9.2016, 15:21
Юрий Юр4енко Цитата(Roman D @ 3.9.2016, 5:23) Насчет э... 4.9.2016, 23:07![]() ![]() ![]() |
|