Пожар в ГРЩ-0,4кВ , Возгорание ТТ

Юрий Юр4енко
сообщение 31.8.2016, 20:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 31.8.2016
Пользователь №: 49924



Коллеги, добрый день!
Обращаюсь к Вам за советом от профессионалов и старожил (и не очень) icon_smile.gif
У меня в ведомстве на распределительной секции ГРЩ-0,4кВ случилась большая неприятность. Произошло возгорание трансформаторов тока установленных на шинопроводах. Оборудование: ТТ 2000/5-0,4кВ, коммутационная колодка, автомат защиты для цепей напряжения и монитор сети (Energy Meter Carlo Gavazzi) технического учета. Схема подключения идентична схеме подключения счетчиков коммерческого учета с ТТ. Вторичные обмотки каждого тра-ра заземлены. Температура в ГРЩ не выше 25 грС (работает система охлаждения, осуществляется контроль), нагрузка в момент ЧП составляла порядка 800-1000А и в течении суток до этого не более 1200А. На том же самом шинопроводе, только в соседней секции установлены точно такие же ТТ для амперметров визуального контроля нагрузки панели. Выгорели сразу 3 ТТ (ТТ в соседней секции абсолютно неповреждены). Предполагаю, что началось все с одного, поскольку расстояние между шинами таково, что ТТ стоят вплотную один к одному. Визуально, насколько конечно это возможно оценить после огня, проводники остались целыми, т.е. разрыва цепи подключения ТТ - колодка - монитор сети не было. Архивные данные показали, что за 1,5 суток до ЧП по одной фазе пропали показания и появились за несколько минут!!! до отключения. Обход помещения, производимый примерно за сутки до ЧП не выявил никаких отклонений (температура в помещении, посторонние шумы, запахи).
Вопрос: что могло послужить причиной возгорания?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
rosck
сообщение 2.9.2016, 11:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2180
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Судя по фото, КЗ по силовой цепи на трансформаторах тока не было, нет следов дуги на шинах. Зато вторичные обмотки ТТ и отходящие провода от них сильно повреждены это говорит от том, что по ним протикал большой ток. Большой ток может проливать по двум причинам или по первичной цепи была перегрузка, ТТ может дать ток по вторичке до 50 А но чтобы сгореть до такого состояния нужно некоторое время более 5- 10 секунд. При этом по первичной цепи будут идти огромные токи как при КЗ . Может ТТ так рассчитан, что и небольшая перегрузка приведёт к такому результату. Возможно произошло КЗ, защита отработала не сразу, а через некоторое время. Причина вторая, у Вас произошло КЗ во вторичных цепях, возможно где то провода идущие от трансформаторов тока замкнули на силовые цепи при таком КЗ результаты могут быть неожиданными.

Цитата(Roman D @ 31.8.2016, 23:51) *
Не было КЗ. Не было броска ВН. Расплавленная пластмасса говорит об одном: превышение мощности ТТ. P=I2R. Это что значит? Чем больше сопротивление нагрузки, тем больше мощность.

Итак, в токовой цепи измерительного прибора ухудшается контакт. Нагрузка ТТ растёт и он, не имея защитных аппаратов, плавится.
А почему же все три?
Просто.

Иза чего растёт нагрузка ТТ ток то тотже, сопротивление вторички трансформаторов тоже, потери тежи. В месте плохого контакта выделяемая мощность увеличится во вторичке ТТ нет. Если только в сердечнике тепла будет больше. При увеличении сопротивления нагрузки ТТ он может держать ток до определённого порога скажем при номинальной нагрузке и сопротивлении более 10 Ом он уже не сможет дать ток 5А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий Юр4енко
сообщение 2.9.2016, 13:52
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 31.8.2016
Пользователь №: 49924



Цитата(rosck @ 2.9.2016, 11:14) *
Зато вторичные обмотки ТТ и отходящие провода от них сильно повреждены

ТТ горели открытым пламенем. Сам тушил огнетушителем. Поэтому провода и повреждены..
К слову сказать КЗ на вторичных цепях ТТ не приведет ни к чему. Обоснование: для замены устройств учета используется коммутационная колодка, при помощи которой ЗАКОРАЧИВАЮТСЯ вторичные цепи между собой и на заземление (плюс на минус и на корпус icon_smile.gif ). КЗ на заземленный корпус, так же ни к чему не приведет. Один из выводов ТТ ОБЯЗАТЕЛЬНО присоединяется на заземляющую шину. Соприкосновениявторичных цепей с шинами 380В исключены. Монтаж был выполнен таким образом, что это было физически невозможно. Механических воздействий на вторичные цепи ТТ не было (ГРЩ- закрытое помещение с ограниченным доступом и обязательным оформлением нарядов-допусков при проведении ЛЮБЫХ работ, кроме визуального осмотра дежурным персоналом. А уж в инициативу персонала сделать что-то самому без распоряжения да еще и на шинопроводах под напряжением, я не поверю ни при каких обстоятельствах. icon_smile.gif ). Я уже голову сломал.. Написал на завод в Турцию... молчат паразиты.. icon_sad.gif

объективным объяснением причины было-бы разрыв контактов вторичной цепи. Но тут есть одно но! Именно эти ТТ отстояли десять!!! лет без подключенных приборов с разомкнутой вторичной цепью. Этот факт просто ломает стериотипы.

Был печальный опыт, когда я будучи еще совсем не опытным, но ооочень любопытным, под нагрузкой менял подключение ТТ (150/5) к индукционному счетчику. Короче ТТ взорвался. Как итог - ожег сетчкатки глаза и неделя в больнице.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Юрий Юр4енко   Пожар в ГРЩ-0,4кВ   31.8.2016, 20:23
- - с2н5он   а фото можно?   31.8.2016, 21:20
- - Юрий Юр4енко   Фото во вложении. ТТ в соседней секции. Располо...   31.8.2016, 21:54
- - Pantryk   А сам монитор не пострадал?   31.8.2016, 21:56
- - Юрий Юр4енко   визуально целый. Тестировать еще не пробовали. АА...   31.8.2016, 22:09
- - Roman D   Не было КЗ. Не было броска ВН. Расплавленная пласт...   31.8.2016, 23:51
- - Pantryk   ЦитатаЕсли внутренние токовые цепи "монитора...   1.9.2016, 9:35
- - Юрий Юр4енко   Цитата(Roman D @ 31.8.2016, 23:51) Их люб...   1.9.2016, 11:16
|- - ЛЕША   Ну дык если Цитата(Юрий Юр4енко @ 1.9.2016, ...   2.9.2016, 1:53
- - Юрий Юр4енко   ТТ стояли на рабочих шинах, с нагрузкой до 2 кА. ...   2.9.2016, 8:19
- - rosck   Судя по фото, КЗ по силовой цепи на трансформатора...   2.9.2016, 11:14
|- - Юрий Юр4енко   Цитата(rosck @ 2.9.2016, 11:14) Зато втор...   2.9.2016, 13:52
- - ЛЕША   Ну, дык, вы сами на все вопросы ответили!...   2.9.2016, 14:14
- - rosck   Из моего опыта, ТТ горят под нагрузкой при раскоро...   2.9.2016, 14:21
- - Юрий Юр4енко   http://www.electrik.org/forum/style_images.../atta...   2.9.2016, 14:30
|- - Roman D   Цитата(Юрий Юр4енко @ 2.9.2016, 13:30) На...   3.9.2016, 5:23
- - ЛЕША   Возможен пробой цепей напряжения на токовые цепи. ...   2.9.2016, 14:43
|- - Сунцов Денис   Цитата(ЛЕША @ 2.9.2016, 14:43) Возможен п...   2.9.2016, 23:00
|- - key   Цитата(Сунцов Денис @ 3.9.2016, 0:00) Я з...   20.10.2017, 9:23
- - Pantryk   Может изначально загорелся только 1 ТТ - тот на ко...   2.9.2016, 15:07
- - Юрий Юр4енко   Цитата(Pantryk @ 2.9.2016, 15:07) Может и...   2.9.2016, 15:21
- - Юрий Юр4енко   Цитата(Roman D @ 3.9.2016, 5:23) Насчет э...   4.9.2016, 23:07


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 14:20
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены