Здравствуйте!
Необходимо рассчитать номинальные токи и токи кз и понять, будут ли эффективны существующие автоматы (на 32 и 250 ампер).
|
|
|
![]() |
1.9.2016, 23:19
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Еще не плохо рассчитать эффективность прокладки линии от ЧРП до двигателя.
|
|
|
дед панас Выбор автоматов 1.9.2016, 13:18
Костян челябинский И шо ви таки понимаете под эффективностью автомата... 1.9.2016, 18:33
дед панас Под эффективностью понимаю проверку чувствительнос... 2.9.2016, 0:26
Pantryk У вас для этого совсем нет данных. Я имею ввиду ни... 2.9.2016, 10:22
дед панас Тогда подскажите где здесь в расчёте откровенный б... 2.9.2016, 11:46
Pantryk В первой строчке( в ней неправильные размерности) ... 2.9.2016, 19:37
дед панас - Проверю, что номинальный ток выключателя больше ... 5.9.2016, 10:16
Олега Хс=(Uнн)^2 /Sк/1000 = 400*400/10/1000=16 мОм , а у... 5.9.2016, 12:00![]() ![]() ![]() |
|