Разъяснение по II категории электроснабжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Разъяснение по II категории электроснабжения |
| Гость_Гость_Валерий_*_* |
1.9.2016, 8:03
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте. Двухтрансформаторная подстанция питается от двух независимых ВЛ-10кВ, от нее до объекта (мощностью 340кВт) нужно проложить 2 кабельные линии т.к. объект имеет II категорию электроснабжения. Собираемся прокладывать от каждой секции трансформатора по два кабеля АВБбШв 4х185мм. Вопрос возник в следующем по II категории от каждой секции трансформатора кабеля возможно смонтировать в одной траншее или от каждой секции прокопать свою траншею? Искал ответ по данному вопросу, к сожалению не смог найти. Буду очень признателен за помощь в данном вопросе, если возможно разъяснить по конкретнее.
|
|
|
![]() |
1.9.2016, 10:18
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
Ну а далее, 2 категория отличается от 1 только временем переключения. Или вдруг в будущем соберетесь переделать на 1 категорию.
Так что если есть возможность (место позволяет), то лучше проложить в разных траншеях. |
|
|
Гость_Валерий_* Разъяснение по II категории электроснабжения 1.9.2016, 8:03
Cvbn Добрый день.
Есть такое:
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 1... 1.9.2016, 10:11
moshkarow Есть такой циркуляр: Технический циркуляр № 16/200... 1.9.2016, 10:17
Гость_Валерий_* Спасибо. за помощь. 1.9.2016, 10:29![]() ![]() ![]() |
|