электросчетчик , проверка службой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
электросчетчик , проверка службой |
31.8.2016, 8:18
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 31.8.2016 Пользователь №: 49919 |
Добрый день! у меня частный дом,в нем стоит электросчетчик_установлен не сразу где ввод проводов в дом,а через одну комнату (дом старый_он там так и был ранее установлен) я делаю постепенно ремонт и дошел до той комнаты где находиться счетчик-(решил поменять проводку и те провода которые входят в счетчик и поставить красивый щиток),обратился в энергосбыт и спустя неделю от их услуг отказался-(слишком дорого)я взял и поменял всё сам,(обрезал провода до счетчика и вмонтировал сам счетчик в щиток) а те провода что входят в счетчик не трогал и сама пломба целая....спустя неделю пришли с энергосбыта и сказали что я должен установить счётчик в комнате где входят основные провода в дом,так как я сделал скрутку проводов перед счетчиком)), но у меня там ремонт и я не желаю что там переносить и переделывать тем более данный счётчик год назад был установлен самими электриками с энергосбыта. я с ними не согласился на что он сказал что пришлет письменное уведомление о переносено счетчика.что мне делать в данной ситуации?они вообще имеют права меня обязать перенести счетчик?
Сообщение отредактировал юрий1979 - 31.8.2016, 8:19 |
|
|
Shturman1 зря вы так поступили. До счетчика не должно быть н... 31.8.2016, 8:49
юрий1979 Цитата(Shturman1 @ 31.8.2016, 9:49) зря в... 31.8.2016, 10:03
Сергей ДД Цитата(Shturman1 @ 31.8.2016, 8:49) зря в... 31.8.2016, 21:15
Ant29 Они ж не дураки. Вот и спросили, а Вы им ответили.... 31.8.2016, 12:20
с2н5он надо конечно смотреть границу ответственности, а т... 31.8.2016, 21:27
azaxratan на мой взгляд ни кто не вправе вам указывать куда ... 31.8.2016, 21:32
с2н5он могут попросить, ибо счётчик уже опломбирован 1.9.2016, 0:24
ЛЕША На месте инспекторов Энергосбыта, я бы влупил штра... 1.9.2016, 3:16
Valerapol Интересно послушать - с какой формулировкой ... 1.9.2016, 14:33
ЛЕША Доброго всем утречка!!!!
Цитата(Va... 2.9.2016, 1:46
-Mike- Цитата(ЛЕША @ 2.9.2016, 4:46) ... абонент... 2.9.2016, 3:24
Valerapol Цитата(ЛЕША @ 2.9.2016, 1:46) Доброго все... 2.9.2016, 10:14
с2н5он так тут то и вмешался - отключил и пользовал до ПУ... 2.9.2016, 12:45
ЛЕША Юрист? Уклон в юриспруденцию?
То есть, вы искр... 2.9.2016, 12:46
Valerapol Цитата(ЛЕША @ 2.9.2016, 12:46) Юрист? Укл... 2.9.2016, 13:52
ЛЕША Тааак, для тупых (меня) -
Например, был осмотр у... 2.9.2016, 14:28
Valerapol Цитата(ЛЕША @ 2.9.2016, 14:28) В течение ... 2.9.2016, 21:37
stydent64 Valerapol
Вам же уже обьяснили алгоритм действий. ... 4.9.2016, 7:56
Valerapol Цитата(stydent64 @ 4.9.2016, 7:56) Valera... 4.9.2016, 18:54
Инк Цитата(Valerapol @ 4.9.2016, 17:54) А про... 4.9.2016, 22:03
Инк Если гильзы могут спасти - то немного снятой изоля... 4.9.2016, 10:15
Roman D Хех, про ответвительный зажим для сип только ежи н... 4.9.2016, 11:55
Инк Интересно, а на ТП ставят счётчики на каждую линию... 4.9.2016, 15:42
haramamburu Valerapol, Да че доказывать то?
ЦитатаПУЭ п. 1.5.3... 4.9.2016, 20:42
Valerapol Цитата(haramamburu @ 4.9.2016, 20:42) Val... 4.9.2016, 22:30
haramamburu Цитата(Valerapol @ 4.9.2016, 22:30) Прочи... 5.9.2016, 1:06
azaxratan есть два понятия
1 буква закона
2 дух закона
ли... 5.9.2016, 9:58
ВитВит а в правилах пользования электроэнергией эти вопро... 5.9.2016, 10:33
haramamburu ВитВит, Да, как и в "правах" пешехода на... 5.9.2016, 16:20
Valerapol Цитата(haramamburu @ 5.9.2016, 16:20) А е... 6.9.2016, 8:15![]() ![]() ![]() |
|