вагон-дом (заземление) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
вагон-дом (заземление) |
24.8.2016, 9:57
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 8.8.2016 Пользователь №: 49765 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. У меня идут вагон-дома с завода изготовителя (типа КЕДР) по проекту, согласно всех нормативных норм и правил. Заземление не видимое, т.е. оно идет внутри щитка. Мне делают предписания согласно ПУЭ 1.7.76. Должен я заземление выносить наружу, чтобы сделать видимым?
Заставили делать вот такой поводок Сообщение отредактировал Дмитрий Козлов - 24.8.2016, 12:16 |
|
|
![]() |
24.8.2016, 14:41
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Заземление не видимое, т.е. оно идет внутри щитка. Мне делают предписания согласно ПУЭ 1.7.76. Должен я заземление выносить наружу, чтобы сделать видимым? Заставили делать вот такой поводок Смешно, ибо в самом пункте нет ни слова об этом требовании. Но корпус может быть не присоединён к шине РЕ, надо это проверить и если имеется присоединение, то видимое второе ни к чему. |
|
|
Дмитрий Козлов вагон-дом (заземление) 24.8.2016, 9:57
Null Не должен, но чтобы бодаться с предписателями, нуж... 24.8.2016, 13:49
Pantryk Цитатапо проекту, согласно всех нормативных норм и... 24.8.2016, 14:25
Дмитрий Козлов земля приходит на болт в щитке, от него идет перем... 25.8.2016, 6:28
Pantryk Корпус должен быть присоединен к защитному проводн... 25.8.2016, 10:41
Дмитрий Козлов Цитата(Pantryk @ 25.8.2016, 10:41) Корпус... 25.8.2016, 11:02
Pantryk Присоедините по проекту. Сошлитесь, что так по док... 25.8.2016, 11:18
Дмитрий Козлов Цитата(Pantryk @ 25.8.2016, 11:18) Присое... 25.8.2016, 11:33
ВитВит раз в указанном ими пункте ПУЭ нет слова про ... 28.8.2016, 7:38![]() ![]() ![]() |
|