Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Собираю щиток в квартиру , покритикуйте схему

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 23.8.2016, 15:54
Сообщение #1





Гости






Хочу сделать так:
Ввод: C40-> затем счетчик, затем 2 УЗО, после каждого УЗО - группа автоматов.

* |->автомат С16 (розетки: спальня- 4шт, кондей)
* ->УЗО 10мА/63А { |>автомат С16 (розетки: ванна-2шт, туалет-1шт, стиралка)
* |>автомат С10 (свет: спальня, туалет, ванна, вытяжка)
*


* |->автомат С16 (розетки: зал-3шт, розетки лоджия-1шт, свет лоджия, кондей)
* |>автомат С16 (розетки: кухня фартук-8шт, посудомойка, вытяжка)
* ->УЗО 10мА/63А { |>автомат С16 (розетки: прихожая-2шт и частично кухня-2шт, частично зал-2шт)
* |>автомат С10 (свет: прихожая, зал, кухня)
*
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 23.8.2016, 17:14
Сообщение #2





Гости






При отправке в первом сообщении все перепуталось.
Значит, картина складывается такая

на первом УЗО
- спальня розетки-4шт, кондей (С16),
- ванная розетки-2шт, туалет розетки - 1шт (С16)
- свет спальня, ванная, туалет, вытяжка (С10)

на втором УЗО
- кухня фартук розетки-8шт шлейфом, посудомойка, вытяжка (С16),
- зал розетки-3шт, кондей, лоджия (розетка-1шт и свет) (С16),
- прихожая розетки-2шт, кухня-зал смежная стена розетки-4шт - по 2 с каждой стороны стены (С16),
- свет прихожая, кухня, зал (С10)

Нормально? Или автоматы лучше с буквой B?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 12:36
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены