Как будет изменяться активная, реактивная и полная мощность АД при его различной загрузке(50%,75%,125%)? Если нетрудно - формулу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Джин
сообщение 25.6.2005, 20:28
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Цитата(pavel)
Если грубо, то можно считать что реактивная мощность не меняется.
Активная будет соответствовать вашим процентам. Ну а полная равна
корень2 из суммы квадратов активной и реактивной мощностей.
Точность таких расчетов примерно менее 10%.

Описанное выше все с точностью до наоборот.
Реактивная мощность или (Q= Р*sin фи) ,изменяется довольно значительно.Как найти отношение sin к cos надеюсь знаете.

Активная мощность или P/(кпд*0,01) изменяется очень незначительно по отношению к проценту загрузки.

Точность таких расчетов довольно высока.
Данные взяты из каталого завода-изготовителя АД, по адресу:
http://www.vemp.ru/files/katalog_2003.pdf
таблицы 4,5
Формулы найдете там же.


--------------------