Уравнивание потенциалов , Сечение шины |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Уравнивание потенциалов , Сечение шины |
| Гость_Гость_Татьяна_*_* |
4.8.2016, 12:16
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите, есть проект жилое здание, в ГРЩ сделан контур уравнивания сталью 40х5 дальше кинута полоса 25х4 до водомера и ИТП и там сделан контур 25х4.
В соответствии с какими нормами это возможно/не возможно |
|
|
![]() |
| Гость_Неопытный электрик_* |
16.8.2016, 12:09
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Господа матерые помогите пж решить проблему. Офисное здание 3 этажа, большое количество розеток(не все) болеют следующим: при проверке тестером-отверткой на земляной контакт - индикатор горит. Мультиметр показывает : фаза-ноль 217-223В; фаза-земля 102-119В; ноль-земля 78-104В. Интервалы значений обусловлены расположением розетки, т.е. везде по-разному, но сам факт того, что на земле около 100В меня напрягает. Видел на форуме подобные проблемы, но меня смутила дата их обсуждения, решил возобновить тему, поглядеть, что можете предложить для решения данной проблемы.
P.S. Работаю недавно, не уверен в наличии общего заземления. Могу предположить, что все заземление тянется сюда от нашей подстанции 6/0,4 кВ. |
|
|
Гость_Татьяна_* Уравнивание потенциалов 4.8.2016, 12:16
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Татьяна_* @ 4.8.2016, 12:16)... 4.8.2016, 13:54
Гость Цитата(Гость сочувствующий @ 4.8.2016, 13... 4.8.2016, 14:24
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Татьяна_* @ 4.8.2016, 12:16)... 4.8.2016, 14:35
Гость Цитата(Гость сочувствующий @ 4.8.2016, 14... 4.8.2016, 14:49
Олега Цитата(Гость @ 4.8.2016, 14:49) В главе 1... 4.8.2016, 16:42
Гость сочувствующий Цитата(Гость @ 4.8.2016, 14:49) В главе 1... 4.8.2016, 16:51
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 4.8.2016, 16... 4.8.2016, 17:12
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 4.8.2016, 17:12) Ни кто не... 4.8.2016, 17:31
Олега У ТС речь про некий контур в пом. с ГРЩ
У Гостя-Го... 4.8.2016, 21:07
Cvbn Приветствую вас, умные люди!
Проясните, пожалу... 5.8.2016, 12:43
Олега Цитата(Cvbn @ 5.8.2016, 12:43) - проводни... 5.8.2016, 23:14
Cvbn Олега, в проекте нет данных о токах кз.
Как опред... 6.8.2016, 12:44
Олега Ток 6,2кА на заземлитель не потечет.
По-моему макс... 6.8.2016, 15:52
Гость Цитата(Олега @ 6.8.2016, 15:52) Давненько... 10.8.2016, 15:12
Cvbn Олега, спасибо за ответы.
Табличка полезная.
Забав... 6.8.2016, 16:34
Олега Просто так получать деньги некрасиво. Деньги надо ... 6.8.2016, 16:44
ЛЕША А розетки-то вскрывали? Трёх проводное подключение... 16.8.2016, 12:42
Sist "повторное ЗУ на вводе" и соединить N и ... 16.8.2016, 21:40
ЛЕША Цитата(Sist @ 17.8.2016, 1:40) и соединит... 17.8.2016, 2:15
Неопытный электрик К розеткам подходит 3 жилы, проверял. Там где земл... 17.8.2016, 11:29
убивец А Вы попробуйте все прозвонить заноно ,но только с... 20.8.2016, 7:53![]() ![]() ![]() |
|