![]() обдув силового трансформатора , греются автоматы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() обдув силового трансформатора , греются автоматы |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 ![]() |
Есть небольшая проблема...
Трансформатор ТД-125/220-35 - 2 штуки. Имеются по 3 вентилятора обдува (без бирок), по данным проекта: 0,81 кВт; 1,5 А; 3-фазные, 380 В; 360 об/мин. Автоматы защиты фирмы АВВ с уставками от 1,2 до 2,5 А (по проекту - 1,8 А). При температуре наружного воздуха 34 град и выше они греются сильно и выбивают. При замере токов по фазам вышло: примерно1,8-2 А (вместо 1,5 А проектных). Напряжения на фазах: 223 В. Подскажите причину их перегрева, пожалуйста, и как это исправить ? Свое мнение: двигатели возможно стоят не проектные и чуть мощнее, тогда нужно уставки увеличить. Или автоматы подобраны "впритык", а ток выше проектного и контакты греются сильнее. Если заменить автоматы на более мощные, то, думаю, проблема отпадет.--- |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3861 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Имеются по 3 вентилятора обдува (без бирок), ... Автоматы защиты фирмы АВВ с уставками от 1,2 до 2,5 А (по проекту - 1,8 А). ...При замере токов по фазам вышло: примерно1,8-2 А (вместо 1,5 А проектных). Напряжения на фазах: 223 В. Свое мнение: двигатели возможно стоят не проектные и чуть мощнее, тогда нужно уставки увеличить. Уважаемый ВитВит! Вы же сами шли в правильном направлении, но затем почему-то впали в ступор и стали доверять бумажке (проекту), а не показаниям измерительных приборов. Автоматы у Вас хорошие, даже слишком хорошие, но попали немного не в те руки. Поймите, чтобы быть уверенным на все 100% в значении выставленных уставок таких чувствительных автоматов как у Вас, эти автоматы нужно прогрузить на прогрузочном стенде, тогда можно точно сказать, что уставка 1,8 А, показываемая указателем на регуляторе, действительно равна 1,8 А. При прогрузке может оказаться, что действительное значение уставки Ваших автоматов равно 1,75 А или ещё меньше! А Вы упёрлись в своё "по проекту, по проекту". Вы не знаете точно мощность двигателей, а она, как показывают практические измерения, несколько выше проектной, в чём Вы сами убедились, получив токи 1,8-2 А вместо 1,5 А проектных. После монтажа по проекту должны быть выполнены пусконаладочные работы, испытания и измерения с выдачей протоколов установленной формы - они у Вас есть? Периодически в процессе эксплуатации тоже должны выполняться испытания и измерения, профконтроль РЗА и корректировка уставок в случае необходимости. Проект - это всего лишь идеализированное представление электроустановки на бумаге. Недаром говорят: "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги!" А отвечать всё равно придётся, не за сгоревший моторчик вентилятора обдува, так за сгоревший трансформатор по причине отключения вентиляторов обдува из-за неверно выставленных уставок! Думайте сами, решайте сами... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 ![]() |
1....эти автоматы нужно прогрузить на прогрузочном стенде.... 2....После монтажа по проекту должны быть выполнены пусконаладочные работы, испытания и измерения с выдачей протоколов установленной формы - они у Вас есть?...... 3.....А отвечать всё равно придётся, не за сгоревший моторчик вентилятора обдува, так за сгоревший трансформатор..... 1....не дадут нам снять автоматы для прогрузки, и заменить их нечем. да и сомневаюсь я, что у всех 6 автоматов одинаково неправильные уставки. 2....какие-то ПН испытания были выполнены. их делала пуско-наладочная организация. документацию она до сих пор нам не передала в эксплуатацию (((( руководство сказало - работайте так. 3....трансформатор не сгорит, так как у нас круглосуточный надзор в виде двух дежурных электромонтеров. и есть сигнализация отключения автоматов обдува. то есть мы сразу (ну, максимум плюс-минус 30 минут) увидим, что обдув отключился и включим его. так же имеется тепловая защита трансформатора. дело в том, что я понимаю - проект это одно, а по факту может быть совсем другое, и что можно увеличить уставки на "незначительные" 0,2 А. Но я не смогу доказать правильность изменения уставок без подтверждения расчетами. ведь даже документации нет никакой. тяжело правильно эксплуатировать силовой трансформатор без его руководства по эксплуатации((( и другой документации. всем спасибо за советы. ---- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |