сообщение 5.8.2016, 8:47
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 10.8.2014
Пользователь №: 40746



Прислал мне проектант схему котельной установки. На одном листе узрел следующий способ подключения насосов.






Смутило меня то, что автоматы защиты двигателя (QF3-QF5) стоЯт после контакторов (КМ2-КМ4) (Iн=18 А). Как считаете стОит ли мне бузить на проектанта или производить монтаж без лишних вопросов? И если бузить, то на какие НПА ссылаться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 12.8.2016, 11:37
Сообщение #2





Гости






ответили же - нет там автомата после контактора, зачем тему поднимать.
повышай лучше знания в электротехнике, особенно в плане УГО и правильного составления и чтения схем. ГОСТ дать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 12.8.2016, 11:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Гость @ 12.8.2016, 11:37) *
ответили же - нет там автомата после контактора, зачем тему поднимать.

Что там установлено ?
картинку покажите ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.8.2016, 12:24
Сообщение #4





Гости






Цитата(moshkarow @ 12.8.2016, 11:40) *
Что там установлено ?
картинку покажите ?

то что там стоит защита по току и тепловая это однозначно
но, имелись ввиду автоматы защиты обычные, ну которые ставят на вводе. Силовые автоматы! - имеющие соответствующие обозначение УГО контактов.
Если же посмотреть на эту схему - видно что УГО контактов отличаются и это это не должно быть двусмысленно. Это устройство более современное или импортное с добавочной функцией по току. Но тем не менее, оно в основной своей работе предназначена для цепей управления и сигнализации а не для размыкания силовой линии - на это указывает само УГО
И скорей всего - Если вы знаете!!! - то контакты могут замыкаться и размыкаться с задержкой или опережением срабатывания. Поэтому это устройство своими контактами по управлению основным магнитным пускателем отключат его быстрей чем разомкнутся его силовые контакты.
А так как у нас дурней электриков пруд пруди - которые только методом тыка могут на КЗ проверять - то вот для таких и ставят доп защиту - чтобы не тыкал отверткой по силовым контактам М.Пускателя

И вообще, что мешает ТС дать точные данные названия этого устройства??? или у него их нет в его кроссворде.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- karcus   Автомат после контактора   5.8.2016, 8:47
- - Null   Перепутано только наименование аппаратов на схеме....   5.8.2016, 9:04
- - karcus   Перепутано не наименование, а расположение. Вопрос...   5.8.2016, 9:39
- - Null   Предоставьте возможность проектанту обосновать сво...   5.8.2016, 10:42
- - Гость сочувствующий   Цитата(karcus @ 5.8.2016, 8:47) ... Смути...   5.8.2016, 10:51
|- - Null   Цитата(Гость сочувствующий @ 5.8.2016, 11...   5.8.2016, 14:33
- - Гость   товарыщи- учите знаки и аббревиатуру УГО здесь нет...   5.8.2016, 15:13
|- - ЛЕША   Цитата(Гость @ 5.8.2016, 19:13) товарыщи-...   5.8.2016, 15:29
||- - Гость   Цитата(ЛЕША @ 5.8.2016, 15:29) А может то...   5.8.2016, 15:32
||- - ЛЕША   Цитата(Гость @ 5.8.2016, 19:32) эт что, к...   5.8.2016, 16:09
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 5.8.2016, 15:13) ... А то ...   5.8.2016, 16:01
- - Гость_dina_*   ну, вы это самое - каательную то остановили   5.8.2016, 15:23
- - karcus   Цитата(Гость @ 5.8.2016, 15:32) эт что, к...   5.8.2016, 15:56
|- - Гость   Цитата(karcus @ 5.8.2016, 15:56) Гость_Го...   5.8.2016, 16:29
|- - karcus   Цитата(karcus @ 5.8.2016, 15:56) З.Ы. как...   12.8.2016, 9:06
- - karcus   Цитата, а также для чего установлены трехфазные ав...   5.8.2016, 16:01
- - Гость   ответили же - нет там автомата после контактора, з...   12.8.2016, 11:37
|- - moshkarow   Цитата(Гость @ 12.8.2016, 11:37) ответили...   12.8.2016, 11:40
|- - Гость   Цитата(moshkarow @ 12.8.2016, 11:40) Что ...   12.8.2016, 12:24
- - karcus   Вот схема: По схеме: А, В, С, N - три фазы,...   12.8.2016, 12:08
|- - karcus   Цитата(karcus @ 12.8.2016, 12:08) автомат...   12.8.2016, 12:28
- - Гость   вот кстати наши совковские ПМЛ-ххх. Защита тоже п...   12.8.2016, 12:30
- - karcus   Не самый удачный пример схемы для подобного троло-...   12.8.2016, 12:45
- - moshkarow   там стоит автомат защиты двигателя с доп блок-конт...   12.8.2016, 14:17