Уравнивание потенциалов , Сечение шины |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Уравнивание потенциалов , Сечение шины |
| Гость_Гость_Татьяна_*_* |
4.8.2016, 12:16
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите, есть проект жилое здание, в ГРЩ сделан контур уравнивания сталью 40х5 дальше кинута полоса 25х4 до водомера и ИТП и там сделан контур 25х4.
В соответствии с какими нормами это возможно/не возможно |
|
|
![]() |
6.8.2016, 15:52
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18185 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
| Гость_Гость_* |
10.8.2016, 15:12
Сообщение
#3
|
|
Гости |
|
|
|
Гость_Татьяна_* Уравнивание потенциалов 4.8.2016, 12:16
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Татьяна_* @ 4.8.2016, 12:16)... 4.8.2016, 13:54
Гость Цитата(Гость сочувствующий @ 4.8.2016, 13... 4.8.2016, 14:24
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Татьяна_* @ 4.8.2016, 12:16)... 4.8.2016, 14:35
Гость Цитата(Гость сочувствующий @ 4.8.2016, 14... 4.8.2016, 14:49
Олега Цитата(Гость @ 4.8.2016, 14:49) В главе 1... 4.8.2016, 16:42
Гость сочувствующий Цитата(Гость @ 4.8.2016, 14:49) В главе 1... 4.8.2016, 16:51
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 4.8.2016, 16... 4.8.2016, 17:12
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 4.8.2016, 17:12) Ни кто не... 4.8.2016, 17:31
Олега У ТС речь про некий контур в пом. с ГРЩ
У Гостя-Го... 4.8.2016, 21:07
Cvbn Приветствую вас, умные люди!
Проясните, пожалу... 5.8.2016, 12:43
Олега Цитата(Cvbn @ 5.8.2016, 12:43) - проводни... 5.8.2016, 23:14
Cvbn Олега, в проекте нет данных о токах кз.
Как опред... 6.8.2016, 12:44
Cvbn Олега, спасибо за ответы.
Табличка полезная.
Забав... 6.8.2016, 16:34
Олега Просто так получать деньги некрасиво. Деньги надо ... 6.8.2016, 16:44
Неопытный электрик Господа матерые помогите пж решить проблему. Офисн... 16.8.2016, 12:09
ЛЕША А розетки-то вскрывали? Трёх проводное подключение... 16.8.2016, 12:42
Sist "повторное ЗУ на вводе" и соединить N и ... 16.8.2016, 21:40
ЛЕША Цитата(Sist @ 17.8.2016, 1:40) и соединит... 17.8.2016, 2:15
Неопытный электрик К розеткам подходит 3 жилы, проверял. Там где земл... 17.8.2016, 11:29
убивец А Вы попробуйте все прозвонить заноно ,но только с... 20.8.2016, 7:53![]() ![]() ![]() |
|