Здравствуйте!

Пожарник на работе докопался до незакрытых распределительных коробок в бытовке. Крышек от установленных коробок не нашлось, поэтому пришлось раскручивать скрутки в коробках и менять сами коробки. Но, отключив вводной автомат в щите, я обнаружил индикаторной отвёрткой наличие фазы на вводе в бытовку. Подумал, что люди, собиравшие щиток, пустили через автомат ноль, а фазу кинули напрямую. Но в щите на нулевой шине индикатор также засветился, причём в полную силу, также, как на фазе. Обрыв нуля исключен - все приборы в бытовках, запитанных от щита(их несколько), работают исправно, перепады напряжения были бы заметны. Тогда я подумал, что не стоит доверять китайскому индикатору за 70 рублей и взялся за свой прибор(мультиметр, в смысле). Здесь и начинается самое интересное: в любой розетке при нагруженной и исправно работающей сети прибор показывает напряжение 220V(+\- копейки) между двумя выводами этой розетки, но между любым отдельно взятым контактом розетки и землёй - также 220(измерения напряжения относительно земли производились с помощью забитой в землю железной арматуры). В щите ситуация аналогичная - у фазы и нулевой шины одинаковый потенциал относительно земли - 220, но между L и N также 220V.
Как это возможно?

Знаю, что есть сети, выполненные в виде незаземлённого треугольника, у которого фазное напряжение составляет 127V, а линейное, соответственно - 220V. Но, если это мой случай, почему прибор показывает линейное напряжение между каждой фазой и землёй? Может, он показывает межфазное напряжение через ёмкость?

Вот схема:
Прикрепленное изображение



Первый щит представляет из себя ящик с тремя шинами, две из которых запитаны приходящим хрен знает откуда кабелем, а третья бездействует. От него запитан второй щит, от которого запитана бытовка. Две фазы присутствуют уже в щите N1.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 10.8.2016, 3:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18128
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Alexey104 @ 9.8.2016, 20:50) *
есть сети, выполненные в виде незаземлённого треугольника, у которого фазное напряжение составляет 127V, а линейное, соответственно - 220V.

В треугольнике они равны.

Цитата(Roman D @ 5.8.2016, 12:49) *
Когда переходили с напряжения 127В на 220 ...

.. париться надо о защитном заземлении.

Роман, квартира №2 - это та, с "крепким сталинским нолем" ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 10.8.2016, 12:29
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11211
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 10.8.2016, 2:35) *
Роман, квартира №2 - это та, с "крепким сталинским нолем" ?

Там "зануляли" (ну не говорить же "зафаживали" ), протягивая в установку (квартиру) от стояка заземлённую фазу.

Кстати, при треугольнике 220 на фазных проводниках тоже будет порядка 127 относительно земли - за счет емкостей проводов и за счет системы контроля изоляции.

Получается, такая система по-современному будет называться TF?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 11:09
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены